Ściemnianie pasków LED

Informacje i pytania dotyczące integracji z innymi systemami, problemy rozbudowanych instalacji systemu KNX / EIB, nietypowe rozwiązania standardowych funkcji.
vinci
Posty: 6
Rejestracja: 13 lip 2008, o 21:42

Ściemnianie pasków LED

Post autor: vinci » 28 maja 2010, o 18:12

Czy ktoś ma doświadczenie w ściemnianiu pasków LED z KNX? Problem jest taki – należy ściemniać paski LED pogrupowane w 6 grup o mocy każdej z grup około 300W. Sprawdziłem dwie metody – pierwsza ze sterownikiem/kami 1-10V i konwerterem 1-10V na PWM i druga z zastosowaniem DALI i sterownikami DALI PWM. O ile obie te metody działają to ta druga ma tą wadę że zasilający paski LED transformator jest bez przerwy pod napięciem i nawet jeśli ściemnię paski do zera i sterownik dali będzie w stanie wyłączonym to zasilający go transformator pracuje na biegu jałowym i wbrew pozorom nie pobiera wówczas z sieci 230V, 0A? I tu jest problem bo przy dużych mocach transformatorów ten pobór prądu biegu jałowego jest istotny dla klienta. Czy ktoś spotkał się z takim problemem i wie jak go rozwiązać? A może są jeszcze inne fajne metody ściemniania pasków LED których nie testowałem?
Pozdrawiam ... VINCI

cox
Posty: 71
Rejestracja: 26 paź 2008, o 09:28
Lokalizacja: Gdańsk Gdynia Sopot
Kontakt:

Re: Ściemnianie pasków LED

Post autor: cox » 29 maja 2010, o 19:13

Jak na ledy to dużo tych watów :O

Dali niestety zawsze będzie pod napięciem, niezależnie czy to LED czy zwykłe trafo np od halogenów, to na magistrali DALI jest tzw polling, czyli odpytywanie urządzeń i zużywane jest na to z tego co pamiętam między 0.2 - 1.5 W na trafo.
http://vbass.pl >> Inteligentny Dom Gdańsk, Gdynia, Pomorze, Polska >> vbass@vbass.pl >> zapraszamy !

ID Electronics
Posty: 2
Rejestracja: 7 maja 2010, o 10:15
Lokalizacja: Warszawa
Kontakt:

Re: Ściemnianie pasków LED

Post autor: ID Electronics » 31 maja 2010, o 10:06

Oświetlenie LED z użyciem transformatorów elektronicznych pozwalajacych na sterowanie 0-10V czy 1-10V
nie eliminuje pracy na biegu jałowym takiego układu (pobór mocy jest jednak zauważalny - wyczuwalne ręką
nagrzewanie się obudowy testowanych podzespołów). Determinuje to konstrukcja "strony pierwotnej" tych układów.
Radykalnym i skutecznym rozwiązaniem jest odłączenie linii L obwodu zasilania transformatora po stronie pierwotnej
za pomocą styku przekaźnikowego wyrobnika, w przypadku gdy zadawana wartość napięcia sterującego wynosi np.:0V.
Dodatkowo w takim rozwiązaniu eliminowany jest wpływ wszelkich przypadkowych zakłóceń na analogowej linii sterującej obwodu w trakcie gdy jest on wyłączony, o co łatwiej przy małych wartościach napięcia na wejściu sterującym (np.: 0V)

Pzdr

DA

ODPOWIEDZ