Strona 1 z 2

brak komunikacji (ets3)

: 26 maja 2008, o 20:24
autor: michal_rogu
witam wszystkich

mam kłopot z uzyskaniem komunikacji między laptopem a magistralą eib,
zakupiłem interfejs do komunikacji rs232 n148 firmy siemens, w laptopie nie mam portu szeregowego więc kupiłem przejściówke usb-rs232 niestety "brak komunikacji" no więc kupiłem kontroler rs232 pod expresscard nadal "brak komunikacji"(na innych urządzeniach typu sterownik easy 618 komunikacja działa)

może ktoś wie jakie mogą być tego przyczyny

proszę o pomoc

Re: brak komunikacji (ets3)

: 27 maja 2008, o 11:39
autor: Lolek
a jaka to przejściówka? wiem ze Moxa powinna działać tylko że jest też dość droga.

Re: brak komunikacji (ets3)

: 27 maja 2008, o 13:54
autor: LFish
michal_rogu pisze: [...] kupiłem przejściówke usb-rs232 niestety "brak komunikacji" [...]
Witam,
używając wersji "edukacyjnej" również natrafiłem na ten sam problem z przejściówką (wprawdzie nie Siemensa)
natomiast
michal_rogu pisze: [...] kupiłem kontroler rs232 pod expresscard nadal "brak komunikacji" [...]
kupiłem również taki kontroler na aukcji internetowej i poszło...
Może to kwestia "licencji" oprogramowania??? ;)

pozdrawiam

Re: brak komunikacji (ets3)

: 31 maja 2008, o 22:39
autor: Elmark
LFish pisze:
michal_rogu pisze: [...] kupiłem przejściówke usb-rs232 niestety "brak komunikacji" [...]
Witam,
używając wersji "edukacyjnej" również natrafiłem na ten sam problem z przejściówką (wprawdzie nie Siemensa)
natomiast
michal_rogu pisze: [...] kupiłem kontroler rs232 pod expresscard nadal "brak komunikacji" [...]
kupiłem również taki kontroler na aukcji internetowej i poszło...
Może to kwestia "licencji" oprogramowania??? ;)

pozdrawiam

Szanowni koledzy,
naszym skromnym zdaniem problem z opisywanym brakiem komunikacji może zależeć i od jednego i od drugiego, tzn może powodować to wersja licencji oprogramowania lub sam kontroler...
do pełnej wiedzy brakuje tylko sprawdzenie wszystkich dostępnych na rynku kontrolerów na dwóch rodzajach ets'ów...

Re: brak komunikacji (ets3)

: 13 cze 2008, o 17:33
autor: michal_rogu
Lolek pisze:kupiłem również taki kontroler na aukcji internetowej i poszło...
Może to kwestia "licencji" oprogramowania???
zainstalowałem ETS-a na komputerze stacjonarnym i śmiga bez problemów, więc kwestia "licencji" odpada,
kontroler mam ExpressCard XPOWER i niestety na tym nie działa, może piszcie jakie macie kontrolery, na których nie ma problemów z komunikacją

Re: brak komunikacji (ets3)

: 20 cze 2008, o 08:38
autor: LFish
Witam,
chyba trudno byłoby zabierać desktopa na inwestycję do parametryzacji? ;)
pozdrawiam

Re: brak komunikacji (ets3)

: 20 cze 2008, o 16:25
autor: michal_rogu
LFish pisze:chyba trudno byłoby zabierać desktopa na inwestycję do parametryzacji

no trudno, dlatego chciałbym się dowiedzieć jaki kontroler expresscard/rs232 najlepiej kupić żeby uzyskać komunikacje między laptopem a magistralą

na dzień dzisiejszy wystarcza mi zwykły komputer bo dopiero się uczę ale za niedługo mam do zrobienia pierwszą instalację w systemie eib no i musze coś skombinować z tą komunikacją

Re: brak komunikacji (ets3)

: 9 lip 2008, o 17:05
autor: Perugi
Proszę sprawdzić w ustawieniach Ets3
Wchodzimy w Extras-options-communication-configure interface i tam wybrać odpowiedni model
powinno zadziałać
polecam USB od Berkera 7501 00 12 (USB data port RMD) ;)

Re: brak komunikacji (ets3)

: 14 lip 2008, o 14:45
autor: msxyz
Też miałem tego typu proplem z przejściówką USB-RS232. Kiedyś sprawdzałem kilka takich przejściówek (elektronika zatopiona we wtyczce) DB9 i zazwyczaj pomimo różnych producentów były one oparte na układzie Profilink i z ETSem 2 lub 3 nie działały pomimo że działają z wieloma innymi systemami i urządzeniami które programujemy. Chyba gdzieś kiedyś widziałem na stronie KNXa że ETS nie współpracuje z tego typu przejściówkami. Teraz zakupiłem dodatkowy port USB REG-K i po prostu zabieram go zawsze na budowę.
Czy ktoś może testował temat z Moxą???

Re: brak komunikacji (ets3)

: 28 lip 2008, o 10:37
autor: Michal Pierchala
Zgadzam się z poprzednikiem,

najprostszym sposobem jest zakup urządzenia, które komunikuje się przez kabel USB. Każdy nowy komputer ma takie złącze. Jak widać kombinowanie ze złączami RS232 przynosi tylko i wylączni problemy :(

Takim urządzeniem może być np. USB interface firmy Theben. ( 907 0 397 )

Pozdrawiam serdecznie.

Re: brak komunikacji (ets3)

: 22 gru 2008, o 13:09
autor: a4y
Proste przejściówki USB->S232 działają wyłącznie pod ETS3 tylko trzeba posiadać port RS'owy do EIB ale typu FT1.2 np. GIRA 504xx + złącze BCU 64500.
A tak poza tym żeby niemieć problemu z RS'em to polecam Karty PCIMCIA lub PCIEXPRES firmy "ARGOSY" .

pozdrawiam
----------------------------------
http://www.a4y.pl
----------------------------------

Re: brak komunikacji (ets3)

: 23 gru 2008, o 10:19
autor: Damian Fituch
Ja proponuje pójść jeden krok do przodu. Na rynku pokazały się już od pewnego czasu interfejsy sieciowe LAN.
Taki IP Router np. IPR 100 REG jeśli podłączysz do niego router WiFi pozwala na programowanie bez dodatkowych przewodów za pomocą połączenia bezprzewodowego o ile oczywiście w komputerze (laptopie) masz kartę sieci bezprzewodowej.

Jest to rozwiązanie bardzo praktyczne gdy instalator testuje na bieżąco swoje poczynania.

Ponadto taki IP router pozwala na zdalne programowanie i podgląd magistrali poprzez internet o ile na inwestycji jest internet ze stałym IP lub zrobisz Dyn.Dns-a oraz pracę jako sprzęgło liniowe-obszarowe.

Re: brak komunikacji (ets3)

: 23 gru 2008, o 10:47
autor: a4y
HE HE, Bardzo Ciekawe
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ponadto taki IP router pozwala na zdalne programowanie i podgląd magistrali poprzez internet o ile na inwestycji jest internet ze stałym IP lub zrobisz Dyn.Dns-a oraz pracę jako sprzęgło liniowe-obszarowe.[/quote]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Może i da się zaprogramować instalacje ale podglądu magistrali niestety jeszcze nie da się zrobić ( chyba że coś się zmieniło w ostatnim czasie)

fragment z Instrukcji technicznej :http://www.jung-catalogue.com/pdf/manua ... reg_td.pdf
strona nr. 5 ostanie 2 linijki tekstu mówią co innego:

pozdrawiam
---------------------------
www.a4y.pl
---------------------------

Re: brak komunikacji (ets3)

: 28 gru 2008, o 18:27
autor: Damian Fituch
Według moich testów IP Router umożliwia w ETS 3.0f podgląd busa poprzez Group Monitor.

Ale znając życie wszystko jest możliwe.

Re: brak komunikacji (ets3)

: 30 gru 2008, o 09:54
autor: cox
bo miedzy group monitorem i bus monitorem jest pare różnic, z tego co pamiętam wlasnie diagnostycznych.

poza tym z tego group monitora chyba bedziesz mogl tylko podglądnąć telegramy z priorytetem L-low czyli standardowa komunikacja - zapal swiatlo, przeslij temp.; pytanie czy S-systemowe beda widoczne (wykorzystywane np do programowania).

nie pamietam na czym dokładnie polegało ograniczenie z ip routerem, ale jakieś jest