W większości typowych zastosowań w standardzie RS232 wykorzystywane są sygnały Tx, Rx, GND - stąd też znaczna ilość przewodów do RS232 jest 3 żyłowa oraz większość typowych konwerterów RS232-USB wspiera wspomniane sygnały nie zapewniając jednocześnie poprawnej transmisji pozostałych sygnałów standardu.
Porty programowania RS232 w KNX wymagają wszystkich 9 przewodów standardu RS (albo większości z nich) - stąd też musisz zwrócić uwagę czy kabel łączący ma pod lutowane wszystkie piny we wtyczce.
Do połączenia się z portem programowania używamy kabla niekrosowanego tzw. "jeden do jeden".
Szukając konwertera należy zwrócić uwagę czy zapewnia on poprawną transmisję wszystkich sygnałów standardu RS.
Tutaj wiem z doświadczenia, że ogólnie dobre konwertery z chipsetem prolific'a w przypadku knx zwyczajnie nie działają...
Udało mi się kiedyś odpalić taki konwerter na sterownikach do zupełnie innego konwertera (inny producent, inny chipset), ale komunikacja z ets'em była tylko chwilowa - po kilku minutach zwieszał się cały system...
brak komunikacji (ets3)
Re: brak komunikacji (ets3)
Pozdrawiam
Łukasz Makowej
[Partner KNX, Certyfikat nr 14953]
Łukasz Makowej
[Partner KNX, Certyfikat nr 14953]