Komunikacja ETS z portem szeregowym przez Moxe

Programowanie i parametryzacja urządzeń systemu KNX / EIB przy pomocy programów narzędziowych.
alexwj
Posty: 1
Rejestracja: 8 lut 2010, o 23:54

Komunikacja ETS z portem szeregowym przez Moxe

Post autor: alexwj » 9 lut 2010, o 00:03

Mam następujący problem:

Mam port RS Gira (575 00). Chciałem podłączyć go przez Moxe DE311, żeby mieć dostęp przez LAN.
Niestety nie wiem jakie parametry portu RS ustawić na Moxie.
Wszelkie próby nawiązania połaczenia z ETS3 kończą się komunikatem o braku połaczenia lub zwisem kompa.
Bardzo zależy mi na takim połaczeniu - miałbym wtedy zdalny dostęp przez sieć bez potrzeby wyjazdu do klienta.

Proszę o konkrety czy ktoś testował takie połaczenie, a jeżeli tak to jak ustawić Moxe.

Alexwj

Lucius
Posty: 162
Rejestracja: 18 sty 2009, o 23:21
Lokalizacja: Tarnów
Kontakt:

Re: Komunikacja ETS z portem szeregowym przez Moxe

Post autor: Lucius » 8 mar 2010, o 11:36

Dwa tematy:

1. Jakim kablem RS łączysz się pomiędzy urządzeniem a portem programowania??

Pytam ponieważ w większości typowych zastosowań w standardzie RS232 wykorzystywane są sygnały Tx, Rx, GND - stąd też znaczna ilość przewodów do RS232 jest 3 żyłowa ;)

Porty programowania RS232 w KNX wymagają wszystkich 9 przewodów standardu RS (albo większości z nich) - stąd też musisz zwrócić uwagę czy kabel łączący ma pod lutowane wszystkie piny we wtyczce.

Do połączenia się z portem programowania używamy kabla niekrosowanego tzw. "jeden do jeden".

Z tego co widzę w dokumentacji Moxe obsługuje wszystkie sygnały standardu RS232 więc nie powinno być problemu.




2. Jeśli powyższe masz ok to zerknij tu: http://support.elmark.com.pl/moxa/Serwe ... 2E-Faq.pdf
Pozdrawiam
Łukasz Makowej
[Partner KNX, Certyfikat nr 14953]

Sylwester
Posty: 3
Rejestracja: 4 mar 2010, o 17:14

Re: Komunikacja ETS z portem szeregowym przez Moxe

Post autor: Sylwester » 9 mar 2010, o 17:03

RS (575 00) nie mogę żnaleźć.

1.połączenie z siecią lan -Router IP Instabus KNX/EIB (1030 00)
Router IP łączy ze sobą, za pośrednictwem sieci komputerowej, linie
Instabus EIB za pomocą protokołu internetowego (IP). Router IP
wykorzystuje standard KNXnet/IP, w ten sposób telegramy EIB są
transmitowane między liniami za pośrednictwem sieci IP. Dzięki temu
można stworzyć sieć komunikacyjną wykraczającą poza jeden budynek
(stworzenie sieci łączącej budynki). Router IP umożliwia
programowanie za pośrednictwem sieci komputerowych (ETS 3.0d).
IP-Router służy Gira HomeServer'owi/FacilityServer'owi jako złącze do
systemu EIB/KNX.

2.Instabus KNX/EIB złącze komputerowe USB(1080 00)
Złącze komputerowe USB z wbudowanym złączem magistralnym.
Umożliwia przyłączenie komputera w celu adresowania,
programowania i diagnozy urządzeń Instabus EIB. Złącze
komputerowe korzysta z oprogramowania ETS 3 lub ETS Starter
i systemu operacyjnego Microsoft® Windows® ME, 2000, XP i Vista

3.Instabus KNX/EIB Gira FacilityServer(2075 00)
Bramka do instalacji Instabus KNX/EIB, spełniająca wysokie
wymagania w zastosowaniach przemysłowych. Za pomocą serwera
Gira FacilityServer można inteligentnie łączyć ze sobą urządzenia i
instalacje wewnętrzne budynku w sieć, a całą instalację Instabus KNX/
EIB kontrolować, sterować i programować centralnie za pośrednictwem
komputera.

4. IC 1 EIB sterownik internetowy merten@home REG-K
Monitorowanie i sterowanie urządzeniami i
budynkami przez internet.

Lucius
Posty: 162
Rejestracja: 18 sty 2009, o 23:21
Lokalizacja: Tarnów
Kontakt:

Re: Komunikacja ETS z portem szeregowym przez Moxe

Post autor: Lucius » 30 mar 2010, o 21:02

Testowałem ostatnio nowszy model NPort5150 i powiem, że działa wyśmienicie...

Sprawdzałem na Windows Vista więc tym bardziej nie powinno być problemów na starszym Xp.

Serwer pracując w trybie "Real COM" co prawda nie rejestruje emulowanego portu w menadżerze urządzeń, ale rejestruje go w systemie co powoduje, że wszystkie programy wykrywają go przez problemowo.

Do obsługi urządzenia jest bardzo prosty program administracyjny.

Jakby Kolegę interesowały szczegóły to proszę o kontakt na PW.
Pozdrawiam
Łukasz Makowej
[Partner KNX, Certyfikat nr 14953]

ODPOWIEDZ