Witam,
Nazywam się Marek Damczyk i pracuję w dziale technicznym firmy WAGO Elwag.
Jeśli macie jakiekolwiek pytanie dotyczące produktów oferowanych przez WAGO to proszę o kontakt.
Pomoc techniczna
-
- Posty: 6
- Rejestracja: 2 lut 2009, o 10:42
- Kontakt:
Pomoc techniczna
Marek Damczyk / WAGO Elwag
www.wago.pl
www.wago.pl
Re: Pomoc techniczna
Katedra Inżynierii Komputerowej i Elektrycznej Politechniki Lubelskiej prowadzi zajęcia z Laboratorium Inteligentnych Systemów Elektrycznych dla studentów Wydziału Elektrotechniki i Informatyki. Poszukujemy sponsorów, którzy uzupełnią nasze stanowiska dydaktyczne z systemu EIB o własne aparaty, najchętniej nieodpłatnie.
Marek Horyński
Politechnika Lubelska
KNX Partner nr. 9469
Marek Horyński
Politechnika Lubelska
KNX Partner nr. 9469
Marek Horyński
KNX Partner nr. 9469
KNX Partner nr. 9469
-
- Posty: 1
- Rejestracja: 24 cze 2009, o 21:38
Komunikacja ze sterownikiem Wago z poziomu WWW
Witam Pana,
doczytałem się, iż sterownik WAGO 750-849 posiada wbudowany serwer i można do niego dołączyć moduł KNX komunikujący się z instalacją KNX-ową. W związku z tym, czy istnieje możliwość komunikacji z poziomu strony WWW przez sterownik WAGO z naszą instalacją KNX i stworzenie internetowego panelu operatora sterującego urządzeniami w naszej instalacji KNX i odczytującego aktualny stanu urządzeń w instalacji?
Jeśli tak to czy mógłby Pan przybliżyć mi tematy:
- czy wymiana danych pomiędzy www a instalacjią KNX odbywa się w taki sposób, iż sterownik poprzez moduł KNX odczytuje stan urządzeń instalacji KNX i wpisuje je do danych zmiennych, a następnie z poziomu WWW odczytuje się wartości tych zmiennych ze sterownikia?
- jak przedstawia się zagadnienie wymiany danych pomiedzy WWW a sterownikiem WAGO?
- jak przedstawia się zagadnienie wymiany danych pomiędzy sterownikiem WAGO a instalacją KNX?
Z góry serdecznie dziękuję za pomoc
Pozdrawiam
doczytałem się, iż sterownik WAGO 750-849 posiada wbudowany serwer i można do niego dołączyć moduł KNX komunikujący się z instalacją KNX-ową. W związku z tym, czy istnieje możliwość komunikacji z poziomu strony WWW przez sterownik WAGO z naszą instalacją KNX i stworzenie internetowego panelu operatora sterującego urządzeniami w naszej instalacji KNX i odczytującego aktualny stanu urządzeń w instalacji?
Jeśli tak to czy mógłby Pan przybliżyć mi tematy:
- czy wymiana danych pomiędzy www a instalacjią KNX odbywa się w taki sposób, iż sterownik poprzez moduł KNX odczytuje stan urządzeń instalacji KNX i wpisuje je do danych zmiennych, a następnie z poziomu WWW odczytuje się wartości tych zmiennych ze sterownikia?
- jak przedstawia się zagadnienie wymiany danych pomiedzy WWW a sterownikiem WAGO?
- jak przedstawia się zagadnienie wymiany danych pomiędzy sterownikiem WAGO a instalacją KNX?
Z góry serdecznie dziękuję za pomoc

Pozdrawiam
-
- Posty: 6
- Rejestracja: 2 lut 2009, o 10:42
- Kontakt:
Re: Komunikacja ze sterownikiem Wago z poziomu WWW
Witam,Paweł Kwacz pisze:
W związku z tym, czy istnieje możliwość komunikacji z poziomu strony WWW przez sterownik WAGO z naszą instalacją KNX i stworzenie internetowego panelu operatora sterującego urządzeniami w naszej instalacji KNX i odczytującego aktualny stanu urządzeń w instalacji?
Część odpowiedzi znajdzie Pan tu:http://www.knxforum.pl/viewtopic.php?f=28&t=126
Istnieje możliwość stworzenia internetowego panelu operatora sterującego urządzeniami w instalacji KNX i odczytującego aktualny stanu urządzeń w instalacji.
Moduł KNX TP 753-646 lin sterownik KNX ip 750-849 ma w pełni konfigurowalną liczbę i rodzaj zmiennych KNX. Więc te zmienne które chce Pan monitorować/sterować trzeba wygenerować w programie CoDeSys a następnie w ETS3 powiązać z wybranymi grupami adresowymi.
Sterownik nie widzi wszystkich zmiennych z instalacji KNX, jedynie te które są zdefiniowane dla modułu 753-646 i powiązane z adresami grupowymi. Wartości zmiennych odczytanych/wysyłanych KNX są dostęne w PLC i strona WWW może je odczytać lub zmienić.- czy wymiana danych pomiędzy www a instalacjią KNX odbywa się w taki sposób, iż sterownik poprzez moduł KNX odczytuje stan urządzeń instalacji KNX i wpisuje je do danych zmiennych, a następnie z poziomu WWW odczytuje się wartości tych zmiennych ze sterownikia?
Z wizualizacji wygenerowanej z programu CoDeSys poprzez stronę www można odczytać wszystkie zmienne ze sterownika PLC.- jak przedstawia się zagadnienie wymiany danych pomiedzy WWW a sterownikiem WAGO?
Wysterowanie zmiennych jest równiez możliwe.
Jeśli zmienna ma być wysłana do KNX to w przypadku zmiany jej wartości poprzez program PLC lub wizualizację, jej wartość jest automatycznie wysyłana poprzez przypisaną jej zmienną KNX. To samo tyczy się sygnałów przychodzących z KNX - śą one powiązane ze zminnymi PLC.- jak przedstawia się zagadnienie wymiany danych pomiędzy sterownikiem WAGO a instalacją KNX?
Zamiast sterownika 750-849 można użyć 750-841,750-871,740-873 w razie potrzeby. Oczywiście nie wspierają one komunikacji po protokole KNX IP i nie działają jako ruter KNX IP<-->TP. Oczywiście moduł 753-646 działa z nimi bez problemu.
Marek Damczyk / WAGO Elwag
www.wago.pl
www.wago.pl
-
- Posty: 1
- Rejestracja: 17 wrz 2015, o 12:10
Re: Pomoc techniczna
Panie Marku
czy mógłby Pan pokazać jak jak należy skonfigurować wasz moduł 753-646 aby widział sygnały/telegramy z magistrali knx/eib
w konfiguratorze waszego modułu w ets jest tylko możliwość wczytania pliku XMl wygenerowanego z CoDeSys czyli ogólnie mówiąc zmienne ze środowisk PLC które chcemy wystawić do knx/eib
Interesowała by mnie metoda wystawienia sygnałów z knx/eib do PLC
czy mógłby Pan pokazać jak jak należy skonfigurować wasz moduł 753-646 aby widział sygnały/telegramy z magistrali knx/eib
w konfiguratorze waszego modułu w ets jest tylko możliwość wczytania pliku XMl wygenerowanego z CoDeSys czyli ogólnie mówiąc zmienne ze środowisk PLC które chcemy wystawić do knx/eib
Interesowała by mnie metoda wystawienia sygnałów z knx/eib do PLC