Paweł Kwacz pisze:
W związku z tym, czy istnieje możliwość komunikacji z poziomu strony WWW przez sterownik WAGO z naszą instalacją KNX i stworzenie internetowego panelu operatora sterującego urządzeniami w naszej instalacji KNX i odczytującego aktualny stanu urządzeń w instalacji?
Witam,
Część odpowiedzi znajdzie Pan tu:
http://www.knxforum.pl/viewtopic.php?f=28&t=126
Istnieje możliwość stworzenia internetowego panelu operatora sterującego urządzeniami w instalacji KNX i odczytującego aktualny stanu urządzeń w instalacji.
Moduł KNX TP 753-646 lin sterownik KNX ip 750-849 ma w pełni konfigurowalną liczbę i rodzaj zmiennych KNX. Więc te zmienne które chce Pan monitorować/sterować trzeba wygenerować w programie CoDeSys a następnie w ETS3 powiązać z wybranymi grupami adresowymi.
- czy wymiana danych pomiędzy www a instalacjią KNX odbywa się w taki sposób, iż sterownik poprzez moduł KNX odczytuje stan urządzeń instalacji KNX i wpisuje je do danych zmiennych, a następnie z poziomu WWW odczytuje się wartości tych zmiennych ze sterownikia?
Sterownik nie widzi wszystkich zmiennych z instalacji KNX, jedynie te które są zdefiniowane dla modułu 753-646 i powiązane z adresami grupowymi. Wartości zmiennych odczytanych/wysyłanych KNX są dostęne w PLC i strona WWW może je odczytać lub zmienić.
- jak przedstawia się zagadnienie wymiany danych pomiedzy WWW a sterownikiem WAGO?
Z wizualizacji wygenerowanej z programu CoDeSys poprzez stronę www można odczytać wszystkie zmienne ze sterownika PLC.
Wysterowanie zmiennych jest równiez możliwe.
- jak przedstawia się zagadnienie wymiany danych pomiędzy sterownikiem WAGO a instalacją KNX?
Jeśli zmienna ma być wysłana do KNX to w przypadku zmiany jej wartości poprzez program PLC lub wizualizację, jej wartość jest automatycznie wysyłana poprzez przypisaną jej zmienną KNX. To samo tyczy się sygnałów przychodzących z KNX - śą one powiązane ze zminnymi PLC.
Zamiast sterownika 750-849 można użyć 750-841,750-871,740-873 w razie potrzeby. Oczywiście nie wspierają one komunikacji po protokole KNX IP i nie działają jako ruter KNX IP<-->TP. Oczywiście moduł 753-646 działa z nimi bez problemu.