Jung 2092 regx

dlugi82
Posty: 2
Rejestracja: 21 kwie 2009, o 22:47

Jung 2092 regx

Post autor: dlugi82 » 21 kwie 2009, o 22:49

Witam, jezeli jest ktos kto kiedykolwiek tego uzywal to prosze o pomoc ja sie do tego zabrac , aby ustawic i utrzymac porzadany poziom oswietleni, chodzi o przyciemnianie swiatel,

Damian Fituch
Posty: 22
Rejestracja: 17 lis 2008, o 21:57

Re: Jung 2092 regx

Post autor: Damian Fituch » 22 kwie 2009, o 22:10

Witam,

Jeśli chodzi o produkt JUNG 2092REGX przy funkcji stałego utrzymywania poziomu natężenia powinien być podłączony do analogowego czujnika 2092LFX.

Należy wybrać w zakładce General/Function/ - Closed loop control and dimmer

Mamy do wyboru dwie opcje:
1. ustawienie fabryczne regulacji
2. ustawienia użytkownika

W załączniku przesyłam kartę katalogową.
Jeśli nadal będzie problem spróbujemy poradzić - proszę o kontakt.

Pozdrawiam
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.
Damian Fituch / Intelihouse Sp. z o.o.

dlugi82
Posty: 2
Rejestracja: 21 kwie 2009, o 22:47

Re: Jung 2092 regx

Post autor: dlugi82 » 23 kwie 2009, o 09:49

Witam, bardzo dziekuje za odpowiedz.

Jednakze nie udalo mi sie rozwiazac problemu.
Otoz probuje ustawic urzadzenie tak , aby powyzej 450 luksow w pomieszczeniu swiatla sie przyciemnialy starajac sie utrzymac porzadany poziom ( oczywiscie jezeli poziom swiatla bedzie bardzo duzy, lampy powinny zgasnac, a kiedy spadnie po nizej 450 powinny sie znowu wlaczy)

Probowalem w nocy, za pomoca groupy utworzonej w ets z obiektem brightness value(i oczywiscie obiekty z urzadzenia sterujacego lampami) przyciemnilem swiatla uzyskujac na mierniku 450 luksow, oczywiscie w danym polozeniu, wtedy, przeskoczylem do drugiej grupy ktora ma tylko obiekt set point i nadpisalem wartosc 1 , wiec powinnien to byc moj set point , czyli poziom , ktory chce utrzymac.

po nadpisaniu 1 lampy sie przyciemnily, ale potem wrocily do 100% co ma sens gdyz bylo juz ciemno na zewnatrz, wiec nawet poziom swiatla byl ponizej ustawionej wartosci.

Zanim przejde do tego co stalo sie na drugi dzien wspomne tylko, ze lampy te sa wlaczane przez czyjniki ruch, wiec wchodzimy do pomieszczeni, lampy wskakuja na sto proce i wtedy urzadzenie jung powinno zaczac dzialc wiec je przyciemnic jezeli lampy w polaczeniu ze swiatlem daja wiecej niz 450 luksow.

Wracam na drugi dzien slonic w pelni, ludzie w biurze wiec wszystkie czujki aktywne, wiec lampy kontrolowane takze poprzez jung 2092 powinnybyc wylaczone.

co niestety nie mialomiejsca, bez wlaczania komputera, przykrylem sensor junga na kilka sekund, lampy sciemnily sie do 50%, i potem stopniowo w dol o zera co ma sens. pomyslalem dziala

wiec przykrylem czujnik na dluzej, lampy sie wlaczyly i osiagnely 100% co ma sens ,

pomyslalem , ze czujnik sie zwiasil,

wiec odszedlem od systemu, wszystkie czujki ruch sie wylaczyly ( wszystkie swiatla wylaczone niewazne ile luksow), przeszedlem pod nimi zapalily sie swiatla, i znowu jasno na dworze a tu nic , wiec znowu zakrylem czyjnik i powtorka z rozrywki, na 3 dzien czujnik niereaguje nawet po zakryciu,

watpie iz jest to wadliwy produkt, gdzy ze wzgledu na wilkosc budynku jest ich 24, i kazdy robi to samo???