Witam,
jestem w trakcie wykonywania instalacji w budynku biurowym w Gdyni.
Z pewnych względów nie będę podawał danych adresowych inwestora, ale to nie jest najważniejsze.
Budynek składa się z 33 pomieszczeń.
W większości zastosowane będzie sterowanie oświetleniem za pomocą systemu DALI
Obiekt będzie najprawdopodobniej wyposażony w HomeServer - w trakcie uzgodnienia
Sterowanie klimatyzacją Daikine odbywać się będzie za pomocą bramki IntesisBox.
Ogrzewanie będzie także nadzorowane przez KNX za pomocą rozdzielacza z elektrozaworami.

Użytkownik będzie mógł jedynie zadać temperaturę w danym pomieszczeniu i system klimatyzacji/ogrzewania sam wybierze czy chłodzić latem, czy ogrzewać zimą: z sieci lub z pompy ciepła.

System ciekawy i w miarę zaawansowany.
W razie jakichkolwiek pytań proszę o email madamkiewicz@pp-orle.com.pl.

Re: Instalacja w Gdyni

: 21 sty 2009, o 12:25
autor: Lucius
Czy w systemie ogrzewania w tym budynku są tradycyjne kaloryfery czy jest wyłącznie podłogówka ??

Re: Instalacja w Gdyni

: 15 lip 2009, o 13:04
autor: P&P_Orle_Michał
W budynku zainstalowane jest ogrzewanie podłogowe, grzejniki oraz fan-coile z możliwością grzania. Klimatyzacja hula po LONie (na bramce EIB-LON - WAGO), natomiast ogrzewanie po aktorach ABB ES/S.

Re: Instalacja w Gdyni

: 15 lip 2009, o 13:29
autor: Lucius
W takim razie ciekawi mnie jak sterowanie jest ogrzewanie podłogowe, czy wspólnie z ogrzewaniem kaloryferowym z jednego czujnika temperatury i wg tych samych zależności... Czy może jest jakieś rozróżnienie??