Witam,
Z pewnych przyczyn chciałbym wykorzystać magistralę EIB do zasilenia pewnego małego urządzonka. Mam spory zapas mocy, także o to się nie martwię. Chodzi mi raczej o to, czy odbiorniki "nie eib" nie będzie miał, żadnego negatywnego wpływu na magistralę.
Jakie jest Wasze zdanie na ten temat?

Z góry dzięki za odpowiedź!
c_c

Darek Sztengert
Posty: 55
Rejestracja: 20 sie 2008, o 13:13
Lokalizacja: Łódź

Re: urządzenie "nie EIB" zasilone z magistrali EIB

Post autor: Darek Sztengert » 6 lis 2008, o 22:51

Niestety - urządzenie nie przystosowane do magistrali KNX a do niej podłączone - może zupełnie "położyć" magistralę!!!
I nie chodzi tu o wydajność prądową...
W magistrali krążą komunikaty, które są w specjalny sposób kształtowane (elektrycznie). "Obcy" element może zakłócić ten proces, co w konsekwencji może doprowadzić do nieczytelności rozkazów KNX...
Zdecydowanie odradzam takie rozwiązanie.
Masz do dyspozycji w kablu KNX jeszcze żólto-białą parę przewodów...
Podepnij do niej inny zasilacz (koniecznie napięcie SELV) i umieść na niej swoje urządzenie.
Darek Sztengert - hager polo sp. z o.o.