Strona 1 z 1
ściemniane świetlówek
: 16 wrz 2008, o 21:57
autor: msxyz
Koledzy grupowicze, mam taki problem: klient chce za pomocą EIB ściemniać świetlówki. Niby nic nadzwyczajnego jednak problem twkwi w tym że obwód z rozdzielni mam okablowany przewodem YDYp 3x1,5 mm2. Czy macie jakiś pomysł / moduł / oprawę świetlówkową tak aby można było coś takiego ściemnić bez dokładania okablowania??? HELP
Re: ściemniane świetlówek
: 30 paź 2008, o 16:35
autor: Perugi
mozna zainstalowac...1-10v aktor ale przy świetlówce no a wtedy potrzebna jeszcze magistrala..
a inaczej..
przewod musi byc 5x
1-10v 3x i +/-
lub dali tak samo..
pozdrawiam..
Re: ściemniane świetlówek
: 6 lis 2008, o 22:45
autor: Darek Sztengert
Ewentualnie możesz 2 żyły YDY wykorzystać do wysłania sygnału 1-10 do oprawy (np. żółto zieloną i niebieską), a trzecią do sterowania fazą, ale wówczas musiałbyś doprowadzić jeszcze N i PE gdzieś z obiektu...
Nie będzie to specjalnie profesjonalnie "wyglądać" ale... będzie działać!
Pozdrawiam
Re: ściemniane świetlówek
: 5 maja 2009, o 22:43
autor: Janni
Witam, jestem nieco nowy w temacie, choć muszę szybko osiągnąć w nim pewną biegłość (nadchodzi praca inżynierska;)
Pierwsze z pytań, pasujące do tego wątku - w jaki sposób steruje się ściemnianiem świetlówek?
Mam nadzieję że nie zyskam miana trolla
Pozdrawiam wszystkich,
Janek
Re: ściemniane świetlówek
: 12 maja 2009, o 13:21
autor: Lucius
Generalnie google wie dużo, proszę najpier poczytać artykuły, a potem jak będą pytania to pisać:
Re: ściemniane świetlówek
: 12 maja 2009, o 21:36
autor: cox
Darek Sztengert pisze:Ewentualnie możesz 2 żyły YDY wykorzystać do wysłania sygnału 1-10 do oprawy (np. żółto zieloną i niebieską), a trzecią do sterowania fazą, ale wówczas musiałbyś doprowadzić jeszcze N i PE gdzieś z obiektu...
Nie będzie to specjalnie profesjonalnie "wyglądać" ale... będzie działać!
Pozdrawiam
oczywiście pamiętać przy tym, aby N nie poprowadzić z innej różnicówki !!
ja zapraszam też na inną stronę o
dali
Re: ściemniane świetlówek
: 22 maja 2009, o 18:29
autor: empireum
Witam,
U siebie w domu, przeoczyłem temat ściemniania świetlówek, jednak mając 3 przewody liczę na ściemniacz uniwersalny EIB + świetlówki lub stateczniki FlexDigit:
http://www.emc.torun.pl/flexdigit.htm
Re: ściemniane świetlówek
: 20 cze 2009, o 00:10
autor: Janni
Witajcie,
Uznałem po dyskusji z kolegą że na potrzeby projektu zastosuję normalne sterowanie świetlówkami 1-10V.
W związku z tym mam prośbę o podesłanie namiarów na producentów takich opraw. Wiedzę na temat ograniczeń długości przewodów etc spodziewam się znaleźć na ich stronach..
Czy jest możliwe zamontowanie dimmerów 1-10V w rozdzielnicy, a świetlówek ze statecznikami 1-10V na suficie sali konferencyjnej (max odległość przewodów może osiągnąć 20-30m), czy lepiej upchnąć dimmer gdzieś w suficie bliżej stateczników?
Pozdrawiam,
Janek