realizacja zasilania rezerwowego

: 5 gru 2013, o 12:43
autor: lukasz30
Witam
Mam pytanie odnośnie realizacji zasilania rezerwowego. Z tego co znalazłem w Internecie można zakupić akumulator np. gira 7 Ah do podtrzymania sieci KNX ale on podtrzymuje tylko napięcie na urządzeniach które są zasilane z magistrali mam racje? Czyli w przypadku braku zasilania nie mamy możliwość sterowania ogrzewaniem bo elektrozawory przy kaloryferach są zasilane z napięcia 230V, nie mamy możliwości sterowania roletami bo silniki rolet są zasilane z 230V, nie mamy oświetlenia wiec i po co sterowanie do niego, nie ma ogrzewania bo nie pracuje pompka obiegu wody właściwie to cała automatyka pada. Więc jaką funkcje pełni ten akumulator 7 Ah do KNX? Chciałem się was zapytać jak zrealizować zasilanie rezerwowe aby w przypadku braku napięcia była pełna automatyka budynku i powiedźmy oświetlenie częściowe budynku?

Czy kupno UPS do zasilania urządzeń 230V i akumulator gira do KNX rozwiąże całą sprawę?
Jak to wygląda w praktyce? UPS w rozdzielni pod odpowiednie obwody? czy ktoś z was realizował takie zasilanie rezerwowe?
Oświetlenie w domu można by zastosować na lampach LED to i pobór mocy byłby w granicach 100-200 W na całe mieszkanie.

Z góry dziękuje za odpowiedź i pozdrawiam

Re: realizacja zasilania rezerwowego

: 5 gru 2013, o 22:48
autor: dendrytus
lukasz30 pisze:Witam
Mam pytanie odnośnie realizacji zasilania rezerwowego. Z tego co znalazłem w Internecie można zakupić akumulator np. gira 7 Ah do podtrzymania sieci KNX ale on podtrzymuje tylko napięcie na urządzeniach które są zasilane z magistrali mam racje?
Tak. Ale to może być dowolny inny akumulator żelowy.
Czyli w przypadku braku zasilania nie mamy możliwość sterowania ogrzewaniem bo elektrozawory przy kaloryferach są zasilane z napięcia 230V, nie mamy możliwości sterowania roletami bo silniki rolet są zasilane z 230V, nie mamy oświetlenia wiec i po co sterowanie do niego, nie ma ogrzewania bo nie pracuje pompka obiegu wody właściwie to cała automatyka pada.
Czyli dokładanie tak samo jak w normalnym domu
Więc jaką funkcje pełni ten akumulator 7 Ah do KNX?
Chodzi o unikani sytuacji w które mogą doprowadzać do zawieszenia się systemu lub poszczególnych podzespołów, np podczas szybkiego włączania wyłączania zasilania.
Chciałem się was zapytać jak zrealizować zasilanie rezerwowe aby w przypadku braku napięcia była pełna automatyka budynku i powiedźmy oświetlenie częściowe budynku?
W momencie projektowania instalacji wyszczególnia sie obwody które muszą mieć własne zasilanie..
Czy kupno UPS do zasilania urządzeń 230V i akumulator gira do KNX rozwiąże całą sprawę?
Kupno UPS tak, akumulatora już nie koniecznie.
Jak to wygląda w praktyce? UPS w rozdzielni pod odpowiednie obwody?
Tak. Musi być tylko odpowiednio duży.
czy ktoś z was realizował takie zasilanie rezerwowe?
Tak.
Oświetlenie w domu można by zastosować na lampach LED to i pobór mocy byłby w granicach 100-200 W na całe mieszkanie.
Owszem, tylko że przy 12V to aż 8-17A i odpowiednio grubsze kable.

Re: realizacja zasilania rezerwowego

: 26 cze 2016, o 19:17
autor: dar1982
lukasz30 pisze:Witam
Chciałem się was zapytać jak zrealizować zasilanie rezerwowe aby w przypadku braku napięcia była pełna automatyka budynku i powiedźmy oświetlenie częściowe budynku?
Proszę pamiętać, że każdy budynek( publiczny ) powinien posiadać oświetlenie awaryjne, które jest niezależne, posiada UPS , komunikuje się z automatyką budynku i reaguje na "zrzucenie bezpiecznika /brak zasilania" oraz alarm PPOŻ. Więc zależy o jakim budynku kolega pisze