Witam,
nie mogę sterować ogrzewaniem poprzez panele dotykowe, mimo że przez przyciski z Berkera to działa.
Konfiguracja systemu:
1. Panel dotykowy z User Interfejsem komunikujący się z crestronem CP2E
2. Crestron CP2E komunikuje się poprzez bramkę crestron CGEIB(IP) z systemem całym systemem KNX.
Ta konfiguracja systemu działa ! Mogę w ten sposób sterować światłem i roletami poprzez panel dotykowy.
Jedyne co nie działa to sterowanie ogrzewaniem. Na przyciskach firmy berker mogę sterować ogrzewaniem poprzez 2 Bajtowy objekt Setpoint w grupie 6/0/2. Ten sam adres 6/0/2 używam na panelu dotykowym i widzę na group monitorze że trafia na magistralę KNX z ogreśloną temperaturą większą niż temp. otoczenia,ale silniki zaworów grzenikowych nie podnoszą się, czyli nie nie otwierają zaworów do grzania. Oczwiście odczekałem określony czas na reakcje i nic. Wysłałem też poprzez Gruop Monitor w ETS3 bezpośrednio na magistrale ten adres z temperaturą, ale zawory dalej nie reagowały. Wygląda mi to tak, jakby tylko Berker miał prawo do sterowania ogrzewaniem.
W czym jest problem?
Czy poprzez panel dotykowy można sterować przyciskiem Berker, a ten dalej ogrzewaniem?
Sterowanie ogrzewaniem KNX porzez panele dotykowe
Re: Sterowanie ogrzewaniem KNX porzez panele dotykowe
masz zaznaczoną flagę U na obiekcie komunikacyjnym od setpointa?
U = update i własnie w takim przypadku powinna być ustawiona. Aktualizujesz setpoint z zewnętrznego urządzenia.
Moim zdaniem może to pomóc.
U = update i własnie w takim przypadku powinna być ustawiona. Aktualizujesz setpoint z zewnętrznego urządzenia.
Moim zdaniem może to pomóc.
http://vbass.pl >> Inteligentny Dom Gdańsk, Gdynia, Pomorze, Polska >> vbass@vbass.pl >> zapraszamy !