sterowanie oswietleniem schodowym w EIB

Informacje i pytania dotyczące integracji z innymi systemami, problemy rozbudowanych instalacji systemu KNX / EIB, nietypowe rozwiązania standardowych funkcji.
piona83
Posty: 16
Rejestracja: 18 kwie 2008, o 17:44

sterowanie oswietleniem schodowym w EIB

Post autor: piona83 » 18 kwie 2008, o 17:55

witam
mam pytanie jak zrealizowac oswietlenie klatki schodowej w EIB nie uzywajac czujnikow ruchu.

mam np 4 lampy i chce sterowac z 3 miejsc.

co mi bedzie potrzebne?
mysle ze bedzie to:
-zasilacz,
-wyjscie binarne na 4 lampy,
-3 przyciski pojedyncze
- kontroler (moduł logiczny)
dobrze mysle?

LFish
Posty: 42
Rejestracja: 28 lis 2007, o 01:12

Re: sterowanie oswietleniem schodowym w EIB

Post autor: LFish » 19 kwie 2008, o 16:07

ja bym to zrobił tak: zasilacz, aktor zał/wył 1-kanałowy i 3 przyciski?

Marian_Ka
Posty: 15
Rejestracja: 20 sty 2008, o 06:23

Re: sterowanie oswietleniem schodowym w EIB

Post autor: Marian_Ka » 20 kwie 2008, o 15:23

witam,
zakładając, że zapalamy wszystkie oprawy, to zgadzem się z kolegą LFish,
pozdrawiam

piona83
Posty: 16
Rejestracja: 18 kwie 2008, o 17:44

Re: sterowanie oswietleniem schodowym w EIB

Post autor: piona83 » 21 kwie 2008, o 11:12

no fakt, powinno to byc wyjscie binarne 1-krotne, wkońcu chcę zapalać 4 lampy na raz:)
jednak dalej upieram się że musi być moduł logiczny :) bo pamiętajmy że to ma być oświetlenie schodowe.
bo ja to rozumiem tak:
mam 3 włączniki(jedno klawiszowe), "1" logiczna znaczy że nic się nie świeci.... jeśli naciśniesz przycisk pierwszy ("0" logiczne) to lampa się zapali.... przechodzimy do drugiego wyłącznika i chcemy wyłączyć lampe, to nie uda się nam od razu. bo za pierwszym razem powedruje do lampy "0" a więc nic się nie dzieje bo lampa ma juz "0" i dopiero jak drugi raz naciśniemy to się wyłączy ... dlatego musi być moduł logiczny (bramki) żeby to ładnie współgrało.
tak samo jeśli jednym przyciskiem chcemy wyłączyć oświetlenie w całym budynku to też musi być ten moduł logiczny.

takie moje zdanie ale bardzo możliwe że się mylę ;)

pozdrawiam

ps czy takie tematy zakładamy w tym dziale, czy może w INSTALATOR POCZĄTKUJĄCY?

LFish
Posty: 42
Rejestracja: 28 lis 2007, o 01:12

Re: sterowanie oswietleniem schodowym w EIB

Post autor: LFish » 26 kwie 2008, o 14:39

nic dodac, nic ująć, kolega mnie przekonał...
Może faktycznie takie problemy powinniśmy przerzucić do początkujących instalatorów, pozdrawiam

Perugi
Posty: 16
Rejestracja: 9 lip 2008, o 13:05

Re: sterowanie oswietleniem schodowym w EIB

Post autor: Perugi » 9 lip 2008, o 13:12

Powinien pan zastosować do wszystkich włączników i aktora adres logiczny revert signal (switching feedback) to kiedy pan włączy jednym to drugi już dostanie informacje ze jest ON

ODPOWIEDZ