witam
czy komuś udało się uruchomić komunikację z sterownikami grzewczymi (oraz wentylacyjnymi) RMH760 oraz RMU 7xx Siemens'a?
próbuję od kilku dni wgrać do niego jakąś aplikację niestety cały czas jest błąd - urządzenie nie odpowiada.
Oczywiście z Siemensem nie można sie dogadać - albo nikt nie nie odbiera albo na maile nie odpisują.
a chciałbym to odpalić bo skoro sterownik już jest to czemu go nie wykorzystać
pozdrawiam
NCMain
KNX vs. Synco Siemens
Re: KNX vs. Synco Siemens
w siemensie chłopaki te urządzenia programują z manipulatora i sądzę, że trudno tam będzie Ci znaleźć support do ETS i KNX w normalnej edycji. To jest urządzenie KNX'owe, ale wykorzystuje KNX jako magistralę do wymiany danych, a tryb konfigurowania to tzw KNX LTE.
Spróbuj unload i ponownie wszystko zapakować.
Spróbuj unload i ponownie wszystko zapakować.
http://vbass.pl >> Inteligentny Dom Gdańsk, Gdynia, Pomorze, Polska >> vbass@vbass.pl >> zapraszamy !
Re: KNX vs. Synco Siemens
witam
zgodnie z opisem Y3110 Siemens'a urządzenia serii synco 7xx działają także w trybie S po zaprogramowaniu ich z ETS'a. na stronach siemens sbt są do ściągnięcia biblioteki vd3.
narazie próbuje wyciągnąć info od siemensa - twierdzą że powinno się dać bez problemu żadnego.
pozdrawiam
zgodnie z opisem Y3110 Siemens'a urządzenia serii synco 7xx działają także w trybie S po zaprogramowaniu ich z ETS'a. na stronach siemens sbt są do ściągnięcia biblioteki vd3.
narazie próbuje wyciągnąć info od siemensa - twierdzą że powinno się dać bez problemu żadnego.
pozdrawiam
Re: KNX vs. Synco Siemens
witam
temat można zamknąć
sterownik działa - trochę dzięki pomocy Panów z Siemens'a
natomiast sterowniki SIemens'a serii RMU7xx - zaprogramowanie bez żadnych problemów.
pozdrawiam
temat można zamknąć
sterownik działa - trochę dzięki pomocy Panów z Siemens'a
natomiast sterowniki SIemens'a serii RMU7xx - zaprogramowanie bez żadnych problemów.
pozdrawiam
Re: KNX vs. Synco Siemens
nic więcej nie zdradzisz?NCMain pisze:witam
temat można zamknąć
sterownik działa - trochę dzięki pomocy Panów z Siemens'a
natomiast sterowniki SIemens'a serii RMU7xx - zaprogramowanie bez żadnych problemów.
pozdrawiam
http://vbass.pl >> Inteligentny Dom Gdańsk, Gdynia, Pomorze, Polska >> vbass@vbass.pl >> zapraszamy !
Re: KNX vs. Synco Siemens
witam
co tu zdradzać
problem był w ruchu na magistrali wychodzi na to, że trzeba programować urządzenie Siemens najlepiej na biurku - nie dało się mi ani razu na "pracującej" magistrali - na biurku z osamotnionym regulatorem bez problemu. - trochę upłynęło czasu nim na to wpadłem
każdy nawet jeden telegram z innych urządzeń powodował błąd podczas wgrywania aplikacji.
to samo dotyczy rmu7xx - sprawdziłem empirycznie własnoręcznie.
pozdrawiam
co tu zdradzać
problem był w ruchu na magistrali wychodzi na to, że trzeba programować urządzenie Siemens najlepiej na biurku - nie dało się mi ani razu na "pracującej" magistrali - na biurku z osamotnionym regulatorem bez problemu. - trochę upłynęło czasu nim na to wpadłem
każdy nawet jeden telegram z innych urządzeń powodował błąd podczas wgrywania aplikacji.
to samo dotyczy rmu7xx - sprawdziłem empirycznie własnoręcznie.
pozdrawiam
Re: KNX vs. Synco Siemens
hehehe, no właśnie - połączenie trybu LTE ze zwykłym KNX daje takie efekty.
Ja słyszałem, że przy jednoczesnym konfigurowaniu trochę większej sieci siemens KNX LTE z manipulatora, zdarza się, że wszystkie urządzenia się restartują. A wynika to z tego, że jak powstaje duży ruch, to napięcie na zasilaczu spada poniżej 21V (albo 19V), a to oznacza w technologii KNX reset urządzenia
Ja słyszałem, że przy jednoczesnym konfigurowaniu trochę większej sieci siemens KNX LTE z manipulatora, zdarza się, że wszystkie urządzenia się restartują. A wynika to z tego, że jak powstaje duży ruch, to napięcie na zasilaczu spada poniżej 21V (albo 19V), a to oznacza w technologii KNX reset urządzenia
http://vbass.pl >> Inteligentny Dom Gdańsk, Gdynia, Pomorze, Polska >> vbass@vbass.pl >> zapraszamy !
Re: KNX vs. Synco Siemens
no to ciekawostka bo w tej samej sieci (nim uruchomiłem ostatecznie wszystko na "standardowym pełnym" trybie KNX) działy urządzenia trybu "S" (czujki ruchu, stacja pogodowa, włączniki, aktory itp) oraz dwa urządzenia SIEMENS w trybie LTE (regulator i panel sterujący do niego) - i wszystko działało nie było żadnych resetów itp przygód - także podczas programowania innych urządzeń - jedynie ten SIemens nie chciał współpracować.
natomiast w innej instalacji mam 4 RMU7xx + klika aktorów włącz/wyłącz, ściemniacz, panel, kilka wejść cyfrowych i nie było większych problemów z instalacją urządzeń, a działanie to już wogóle zapomniałem że coś takiego robiłem. Wykryłem że sterowniki RMU7xx z którymi nie było problemu to były nowsze (ver.2.0) (wersja hardware) niż te które wcześniej sprawiały mały kłopocik.
najważniejsze że w ostateczności wszystko działa zgodnie z założeniem projektanta.. czyli moim a nowe doświadczenia zdobyto niedenerwując za bardzo klienta
natomiast w innej instalacji mam 4 RMU7xx + klika aktorów włącz/wyłącz, ściemniacz, panel, kilka wejść cyfrowych i nie było większych problemów z instalacją urządzeń, a działanie to już wogóle zapomniałem że coś takiego robiłem. Wykryłem że sterowniki RMU7xx z którymi nie było problemu to były nowsze (ver.2.0) (wersja hardware) niż te które wcześniej sprawiały mały kłopocik.
najważniejsze że w ostateczności wszystko działa zgodnie z założeniem projektanta.. czyli moim a nowe doświadczenia zdobyto niedenerwując za bardzo klienta