Post autor: XnIcRaM » 20 gru 2019, o 04:31

Czy mogę podkraść zasilanie z lini KNX? chodzi mi o włożenie modułu do puszki w której jest zamontowany panel z przyciskami KNX tylko nie mam tam żadnego zasilania i zastanawiałem się czy mógłbym podpiąć się pod KNX i z niego podkradać zasilanie?

Gadgetman1
Posty: 162
Rejestracja: 19 sty 2014, o 15:10

Re: Zasilanie z lini knx

Post autor: Gadgetman1 » 20 gru 2019, o 17:58

Żyła biała i żółta służy do zasilania paneli oczywiście nie mówię tu o napięciu 230 volt tylko 1-48 volt.

Gadgetman1
Posty: 162
Rejestracja: 19 sty 2014, o 15:10

Re: Zasilanie z lini knx

Post autor: Gadgetman1 » 20 gru 2019, o 17:58

Żyła biała i żółta służy do zasilania paneli oczywiście nie mówię tu o napięciu 230 volt tylko 1-48 volt.

XnIcRaM
Posty: 7
Rejestracja: 10 lis 2019, o 20:24

Re: Zasilanie z lini knx

Post autor: XnIcRaM » 20 gru 2019, o 21:46

Jak podepnę tam coś co można zasilać 12 - 60V i potrzebuje z 50mA prądu to KNX będzie nadal działał bez problemu?

Gadgetman1
Posty: 162
Rejestracja: 19 sty 2014, o 15:10

Re: Zasilanie z lini knx

Post autor: Gadgetman1 » 20 gru 2019, o 22:00

Bez obaw możesz podpiąć pod żólty + ,biały- dodatkowe zasilanie .

XnIcRaM
Posty: 7
Rejestracja: 10 lis 2019, o 20:24

Re: Zasilanie z lini knx

Post autor: XnIcRaM » 21 gru 2019, o 00:04

Dzięki, przez święta się z tym pobawię :)