lock i ON na jednym przycisku
lock i ON na jednym przycisku
Cześć
Próbuję zrobić prostą funkcję. Mam przycisk, czujnik obecności i switch. Chciałbym aby po naciśnięciu przycisku zapaliło się światło i uruchomiła się funkcja lock na czujce PIR.
Do przycisku mam przypisane dwa adresy grupowe 0/0/6 - ON/OFF światło i 0/3/0 - lock PIR.
Problem polega na tym że przycisk wysyła tylko jeden adres 0/0/6. Doczytałem że jest to spowodowane tym że obiekt może wysyłać tylko do jednego adresu grupowego (opcja Sending).
Jak zrealizować to co chcę?
Próbuję zrobić prostą funkcję. Mam przycisk, czujnik obecności i switch. Chciałbym aby po naciśnięciu przycisku zapaliło się światło i uruchomiła się funkcja lock na czujce PIR.
Do przycisku mam przypisane dwa adresy grupowe 0/0/6 - ON/OFF światło i 0/3/0 - lock PIR.
Problem polega na tym że przycisk wysyła tylko jeden adres 0/0/6. Doczytałem że jest to spowodowane tym że obiekt może wysyłać tylko do jednego adresu grupowego (opcja Sending).
Jak zrealizować to co chcę?
-
- Posty: 162
- Rejestracja: 19 sty 2014, o 15:10
Re: lock i ON na jednym przycisku
Użyj funkcji "GATE" czyli linkujesz AG. 0/0/6 do 0/3/0 możesz też dodać funkcję "DELAY" opóźniając akcję z AG 0/0/6 o sekundę.
Re: lock i ON na jednym przycisku
Możesz krok po kroku opisać jak to wykonać? Nie wiem jak to zrobić.
-
- Posty: 162
- Rejestracja: 19 sty 2014, o 15:10
Re: lock i ON na jednym przycisku
Jakich komponentów używasz?
Re: lock i ON na jednym przycisku
HDL
Przycisk M/MPT14.1
PIR M/HS05.1
Dimmer M/D06.1
Przycisk M/MPT14.1
PIR M/HS05.1
Dimmer M/D06.1
-
- Posty: 162
- Rejestracja: 19 sty 2014, o 15:10
Re: lock i ON na jednym przycisku
Niestety ale plików instalacyjnych do ETS -a nie pobiorę bez logowania więc nie mam pojęcia co te urządzenia oferują i mają w sobie. Potrzebujesz modułu logicznego lub urządzeń które mają w swojej konfiguracji możliwość programowania dodatkowych funkcji jak gate,preset,histeryza,scena etc. Funkcja "GATE" składa się z wejścia i wyjścia z dodatkową opcją tymczasowego blokowania. Na wejściu w twoim przypadku dodajesz adres 0/0/6 a na wyjściu adres 0/3/0. Jaką funkcję spełnia obiekt znajdujący się w AG.0/3/0 ?,blokuje czujnik obecności czy go aktywuje? Jeżeli adres 0/3/0 nie jest używany przez inne urządzenia to obiekt z tego adresu możesz dodać do AG. 0/0/6 .
Re: lock i ON na jednym przycisku
Szukam ale za cienki jeszcze jestem. Niby jest funkcja sceny ale nie wiem jak to ugryźć.
Jak bym Ci podesłał na maila pliki instalacyjne zerknął byś na to?
Jak bym Ci podesłał na maila pliki instalacyjne zerknął byś na to?
-
- Posty: 162
- Rejestracja: 19 sty 2014, o 15:10
Re: lock i ON na jednym przycisku
To że tam pisze scena to nie znaczy że możesz cokolwiek zrobić. Funkcja może być tylko przypisana kanałom danego urządzenia. Nie odpowiedziałeś na pytanie z poprzedniego posta.
Re: lock i ON na jednym przycisku
Sory.
0/3/0 służy za aktywację i blokowanie. Przycisk jest ustawiony jako Rocker (switch 1 bit), lewy jest ON (1), prawy OFF (0).
0/3/0 służy za aktywację i blokowanie. Przycisk jest ustawiony jako Rocker (switch 1 bit), lewy jest ON (1), prawy OFF (0).
-
- Posty: 162
- Rejestracja: 19 sty 2014, o 15:10
Re: lock i ON na jednym przycisku
Więc zwyczajnie dodaj obiekt z 0/3/0 do 0/0/6 .Załączysz aktywuje się wyłączysz nie aktywny będzie. Oczywiście aktywacja będzie jako 1"true" . Zapewne istnieje możliwość odwrócenia wartości.
Re: lock i ON na jednym przycisku
Ale w czujce PIR 0/0/6 jest przypisany również do Output czyli włącza światło po wykryciu ruchu.
Więc jak przypiszę 0/0/6 do "lock input" to będzie chyba sam siebie blokował? Więc dla output w PIR musiałbym stworzyć nowy AG.
Dobrze kombinuję? teraz nie mam dostępu do urządzeń, wieczorem sprawdzę.
Więc jak przypiszę 0/0/6 do "lock input" to będzie chyba sam siebie blokował? Więc dla output w PIR musiałbym stworzyć nowy AG.
Dobrze kombinuję? teraz nie mam dostępu do urządzeń, wieczorem sprawdzę.
-
- Posty: 162
- Rejestracja: 19 sty 2014, o 15:10
Re: lock i ON na jednym przycisku
No ale przecież możesz sobie odwrócić wartość. Zapalasz lampę przyciskiem ,wysyłasz do sensora "0" czyli jest zablokowany,po wyłączeniu przyciskiem wysyłasz do sensora "1" więc jest aktywny i z chwilą wykrycia ruchu automatycznie ci zapala. Ustawiasz "safety time" na ileś sekund abyś mógł opuścić pomieszczenie. Oczywiście ustawiasz jakąś wielkość threshold value brightness np. 50 lux. Tak mi się wydaje że to nie jest czujnik obecności tylko ruchu więc po określonym czasie lampa będzie wyłączana .
Re: lock i ON na jednym przycisku
Zrobiłem to sceną w panelu. Panel scena A wysyła ON na AG 0/0/6 i 0/3/0 a scena B wysyła OFF.
Próbuję rozgryźć to co napisałeś poniżej i nie działa mi to.
OPCJA 1:
switch 1-ON, 0-OFF; 0/0/6
przycisk 1-ON, 0-OFF; 0/0/6
PIR output 1-ON, 0-OFF; 0/0/6
PIR lock 1-lock, 0-unlock; 0/0/6
klikam przycisk, wysyła 1 zapala się światło, włącza się lock.
klikam przycisk, wysyła 0 gaśnie światło, wyłącza się lock.
do tego momentu jest ok, ale
uruchamia się czujnik ruchu, wysyła 1 zapala się światło, włącza się lock. I tu jest problem bo już czujnik ruchu go nie wyłączy.
OPCJA 2:
switch 1-ON, 0-OFF; 0/0/6
przycisk 1-ON, 0-OFF; 0/0/6
PIR output 1-ON, 0-OFF; 0/0/6
PIR lock 0-lock, 1-unlock; 0/0/6
klikam przycisk, wysyła 1 zapala się światło, wyłącza się lock.
klikam przycisk, wysyła 0 gaśnie światło, włącza się lock czyli czujnik ruchu nie włączy światła. Znowu źle.
P.S. Jak odróżnić czujnik ruchu od czujnika obecności?
Próbuję rozgryźć to co napisałeś poniżej i nie działa mi to.
OPCJA 1:
switch 1-ON, 0-OFF; 0/0/6
przycisk 1-ON, 0-OFF; 0/0/6
PIR output 1-ON, 0-OFF; 0/0/6
PIR lock 1-lock, 0-unlock; 0/0/6
klikam przycisk, wysyła 1 zapala się światło, włącza się lock.
klikam przycisk, wysyła 0 gaśnie światło, wyłącza się lock.
do tego momentu jest ok, ale
uruchamia się czujnik ruchu, wysyła 1 zapala się światło, włącza się lock. I tu jest problem bo już czujnik ruchu go nie wyłączy.
OPCJA 2:
switch 1-ON, 0-OFF; 0/0/6
przycisk 1-ON, 0-OFF; 0/0/6
PIR output 1-ON, 0-OFF; 0/0/6
PIR lock 0-lock, 1-unlock; 0/0/6
klikam przycisk, wysyła 1 zapala się światło, wyłącza się lock.
klikam przycisk, wysyła 0 gaśnie światło, włącza się lock czyli czujnik ruchu nie włączy światła. Znowu źle.
P.S. Jak odróżnić czujnik ruchu od czujnika obecności?
-
- Posty: 162
- Rejestracja: 19 sty 2014, o 15:10
Re: lock i ON na jednym przycisku
Opcja nr.1 jest poprawna . Co się zmieni jak zaznaczysz "lock i transmit value"? jaki masz czas wyłączenia?
Pokaż mi screen z monitora z chwilą gdy wyłączasz światło przyciskiem i załącza się przez czujnik.
Pokaż mi screen z monitora z chwilą gdy wyłączasz światło przyciskiem i załącza się przez czujnik.
Re: lock i ON na jednym przycisku
czas wyłączenia jest praktycznie natychmiastowy przy zaznaczonym value "OFF-0".
1.1.1 PIR
1.1.2 Dimmer
1.1.4 Panel dotykowy
1.1.1 PIR
1.1.2 Dimmer
1.1.4 Panel dotykowy
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.