Witam.
Do MTN649212 od Schneidera mam podpięte zawory do podłogówki. Do jednego z wyjść podpięta jest pompa. Jak zrealizować funkcję, w której wyjście na pompę rozłącza się dopiero gdy wszystkie inne mają stan 0? Użyłem funkcji logicznej OR z tego kanału ale działa prawidłowo tylko przy połączeniu obiektu z jedną grupą. Jeżleli użyje sie jej w kilku grupach to nie działa. Jaką inną funkcją można to zrealizować?
Dziękuję z góry za wszystkie wskazówki.
sterownie ogrzewaniem
-
- Posty: 162
- Rejestracja: 19 sty 2014, o 15:10
Re: sterownie ogrzewaniem
A logiczne AND?. Masz chyba 8 wejść i jedno wyjście. Jeżeli do każdego wejścia podasz adresy grupowe z aktora załączającego siłowniki to z chwilą gdy stan wszystkich wyjść będzie miał "0" to wyśle ci telegram o pożądanej wartości "0" lub"1" , czyli u ciebie "0".
Re: sterownie ogrzewaniem
Jeszcze raz tylko może trochę wolniej
Mam 11 siłowników podpiętych do 11 wyjść bo 12 to pompa.
Siłowniki są pogrupowane po kilka więc mam 5 grup adresowych i tym samym pięć sensorów.
Mógłbyś trochę jaśniej napisać jak to zrealizować?
Mam 11 siłowników podpiętych do 11 wyjść bo 12 to pompa.
Siłowniki są pogrupowane po kilka więc mam 5 grup adresowych i tym samym pięć sensorów.
Mógłbyś trochę jaśniej napisać jak to zrealizować?
-
- Posty: 162
- Rejestracja: 19 sty 2014, o 15:10
Re: sterownie ogrzewaniem
Co u ciebie jest sensorem?. Czujnik temp. typy np. PT 100 czy czujnik temp w przycisku (pokojowy)?
A.G POKÓJ 1 uzyskuje "0"
A.G POKÓJ 2 uzyskuje "0"
A.G POKÓJ 3 uzyskuje "0"
A.G POKÓJ 4 uzyskuje "0"
A.G POKÓJ 5 uzyskuje "0"
Wszystkie te adresy w logice są na wejściu gdzie po ustawieniu pożądanych wartości ,u ciebie "0" i po osiągnięciu tych wartości we wszystkich A.G. na wyjściu adresu grupowego np. WYŁĄCZANIE POMPY MIESZAJĄCEJ wyśle ci telegram o wartości "0".
A.G POKÓJ 1 uzyskuje "0"
A.G POKÓJ 2 uzyskuje "0"
A.G POKÓJ 3 uzyskuje "0"
A.G POKÓJ 4 uzyskuje "0"
A.G POKÓJ 5 uzyskuje "0"
Wszystkie te adresy w logice są na wejściu gdzie po ustawieniu pożądanych wartości ,u ciebie "0" i po osiągnięciu tych wartości we wszystkich A.G. na wyjściu adresu grupowego np. WYŁĄCZANIE POMPY MIESZAJĄCEJ wyśle ci telegram o wartości "0".
Re: sterownie ogrzewaniem
Zrobione. Dzięki!!!
Problemem było to, że MTN649212 nie posiada wyjścia logicznego. Jest tylko po jednym wejsciu logicznym przypisanym do kanału. Całe szczęście czujniki temp. mają ich pod dostatkiem ))))
Dzięki serdeczne za raz jeszcze za naprowadzenie na właściwy trop.
Problemem było to, że MTN649212 nie posiada wyjścia logicznego. Jest tylko po jednym wejsciu logicznym przypisanym do kanału. Całe szczęście czujniki temp. mają ich pod dostatkiem ))))
Dzięki serdeczne za raz jeszcze za naprowadzenie na właściwy trop.
-
- Posty: 162
- Rejestracja: 19 sty 2014, o 15:10
Re: sterownie ogrzewaniem
Właśnie tak pomyślałem że logika w aktorze jest tylko przypisana do jednego kanału.Zapewne teraz ci się w domu cieplej zrobiło. Jak już tworzysz tą inteligentną instalację to proponuję zaopatrzyć się w jakiś moduł logiczny.Podstawa I.D.