Strona 1 z 2

oprzewodowanie eib

: 20 sty 2008, o 04:14
autor: filip_w
Witam wszystkich,
jestem elektrykiem z dużym doświadczeniem i coraz częściej słyszę o tzw nstalacjacjach inteligentnego budynku. Jako instalator mający tylko zaczytaną wiedzę na ten temat a mający za sobą kilka tysięcy kolometrów ułożonych kabli chciałbym wiedzieć czy oprócz generalnych zasad przy oprzewodowywaniu instalacji eib są jeszcze jakieś ukryte haki?
tzn czy jestem w stanie ułożyć magistralę zgodnie z tym co w teorii i już..

Re: oprzewodowanie eib

: 20 sty 2008, o 12:00
autor: Marian_Ka
Witam kolegę, wykonywalem pierwszą instalacje w tym systemie i nie zauwazyłem żadnych 'haków'. ale moze przy bardziej zlożonych instalacjach jest coś na rzeczy.

Re: oprzewodowanie eib

: 21 sty 2008, o 23:08
autor: Elmark
filip_w pisze:chciałbym wiedzieć czy oprócz generalnych zasad przy oprzewodowywaniu instalacji eib są jeszcze jakieś ukryte haki?
tzn czy jestem w stanie ułożyć magistralę zgodnie z tym co w teorii i już..
Marian_Ka pisze:Witam kolegę, wykonywalem pierwszą instalacje w tym systemie i nie zauwazyłem żadnych 'haków'. ale moze przy bardziej zlożonych instalacjach jest coś na rzeczy.
Szanowni Panowie,
na podstawie naszego skromnego doświadczenia pragniemy stwierdzić, że wiedza teoretyczna daje mocne podstawy do bezstresowego oprzewodowania pod EIB nie zacinając się o żadne "haki". Przewód magistralny łączy ze sobą urządzenia w danej linii w najkrótszy z możliwych sposób.

Re: oprzewodowanie eib

: 5 mar 2008, o 19:47
autor: pablo_333
Witam kolegów!
Ważne jest także aby układać równolegle przewód magistralny z przewodem zasilającym, jest to spowodowany warunkami zwarciowymi.
Pozdrawiam!

Re: oprzewodowanie eib

: 19 kwie 2008, o 16:18
autor: LFish
... a przewód magistralny łączymy złączkami eibowskimi...

Re: oprzewodowanie eib

: 20 kwie 2008, o 15:13
autor: Marian_Ka
witam,
najważniejsze to przekonać inwestora aby móc położyć skrętkę magistralę a połączeń oświetlenia robić w głębszych puszkach osprzętowych

Re: oprzewodowanie eib

: 20 kwie 2008, o 17:52
autor: rudires
witam
zgadzam się z kolegą, to dobra perspektywa na przyszlośc jeżeli uda się inwestora przekanać do ułożenia przewodu magistralnego. Ja przy każdej inwestycji probóję do tego przekonać i w 80% mi się to udaje, co daje mi później możliwość zaproponowania instalacji EIB (już bez remontu). Świadomość wśród inwestorów jest coraz większa i już większość inwestycji udaje się przystosować pod przyszłą instalację EIB.

Re: oprzewodowanie eib

: 2 maja 2008, o 18:06
autor: piona83
kabel układamy w rurkach czy bezpośrednio pod tynkiem?

Re: oprzewodowanie eib

: 5 maja 2008, o 21:22
autor: LFish
pod tynkiem...

Re: oprzewodowanie eib

: 27 maja 2008, o 16:48
autor: rudires
piona83 pisze:kabel układamy w rurkach czy bezpośrednio pod tynkiem?
LFish pisze:pod tynkiem...

Witam kolegów po długiej przerwie,
ja proponuję (i układam) pod tynkiem, ale oczywiście to zależy od inwestora, niektórzy wybierają "wersję" p/t w rurkach.
Wiadomo, że chodzi o ograniczenie kosztów...
pozdrawiam

Re: oprzewodowanie eib

: 2 lip 2008, o 08:38
autor: rudires
czy temat został wyczerpany?
moim zdaniem jest jeszcze trochę do opowiedzenia !
pozdrawiam

Re: oprzewodowanie eib

: 4 lip 2008, o 08:15
autor: Elmark
rudires pisze:czy temat został wyczerpany?
moim zdaniem jest jeszcze trochę do opowiedzenia !
pozdrawiam
Dlatego zachęcamy..., może kolega zechce się podzielić swoją wiedzą,
z pozdrowieniami

Re: oprzewodowanie eib

: 6 lip 2008, o 14:21
autor: rudires
witam,
proponując jako początkujący instalator inwestorowi instalację eib przedstawiam trzy propozycje:
1. oprzewodowanie "dedykowane" pod eib,
2. oprzewodowanie pod częściową instalację eib,
3. oprzewodowanie standardowe pod "przyszłe" eib.
Wszystko jednak sprowadza się do ułożenia tak przewodów (obwody oświetleniowe) aby schodziły się do rozdzielnicy i tu dokonywać łączeń.
Oczywiście w każdej z powyższych koncepcji trzeba brać pod uwagę więcej miejsca na rozbudowanie rozdzielnic, etc.

Re: oprzewodowanie eib

: 7 gru 2008, o 10:31
autor: le-mar
no dobrze ... czytam czytam - jako monter instalacji elektrycznych coraz częściej spotykam sie z tym zagadnieniem,a jako że nie mieszkam w dużym mieście ( ok 120 tys) i od ok 4 lat świadcze usługi poza pracą w firmie (w branży od 95r w razie co).
To mam jedno trapiące mnie pytanie
czy przewód pod eib (o tą skrętkę 2 parową mi chodzi) układamy tak jak np instalacje gniazd czyli z punktu do punktu ? - na końcu do rozdzielni
- wydaje mi się że tak , jednak czy mozna to wykonać złączkami pod eib ( np Wago mini)
czy rozdziela się to użądzeniami aktywnymi jak np w sieci lan ???
generalnie chodzi mi o topologię w jakiej się układa przewód knx
bo ostatnio pomagając Fachmanowi zakładałem czujkę ruchu/natężenia światła firmy Berker i
nie znalazłem "odejscia" od niej (było tylko 1 przyłącze) - ( w wago przyłączeniowym (eib) były jeszcze po 3 styki lub jak kto woli "dziurki" :P ) czy własnie tu można odgałęziać przewód do eib ??

Re: oprzewodowanie eib

: 7 gru 2008, o 19:19
autor: kamron
Najczesciej stosowanym przewodem magistralnym w systemie KNX/EIB jest skreka dwuparowa: YCYM lub J-Y(St)Y 2x2x0,8mm2. Magistrale zazwyczaj prowadzi się rownlegle z przewodami zasilajacymi 230V. Magistrala moze przybierac postac dowolnie rozgalezionego drzewa. Zabronione jest tylko tworzenie zamknietych petli! Do rozgalezienia obwodow stosowana jest złączka przylaczeniowo-rozgalezna, np. Gira 0595 00.