Re: Początki z KNX
: 29 kwie 2015, o 07:56
Stety bądź nie, ale uszczęśliwiam siebie, a w zasadzie firmę.
Słusznie - nie mam pojęcia o KNX i dlatego tu jestem. Ale Ci, którzy sprzedali firmie bramkę KNX do alarmu Ksenia całkiem inaczej kreślili to jak to ma działać. Ja dostałem do wykonania zadanie. Połączyć nasz istniejący system BMS oparty o sterownik Beckhoff (sprawnie działający) z alarmem i KD Ksenia Security, który działa niezależnie od BMS. I takie było pierwotne założenie (niezależność). Jednak jak przyszło co do czego to się okazało, że sygnały z okien są potrzebne w BMS. Importer stwierdził, że no problem. Bramka KNX, w Beckhoffie karta KNX i będzie działać. Także z takimi informacjami ruszyłem w "przygodę".
Jak dla mnie to mógłby tam być modbus - kabel TP i mam wszystko jak na dłoni, ale przecież nie może być zbyt prosto
Macie oczywiście rację - robiąc to profesjonalnie potrzeba ETS, ale zwróćcie uwagę, że do Ksenii nie ma plików do ETS, aby dodać to jako urządzenie. Masz sobie zaprogramować bramkę i ona Ci wyrzuca telegramy po adresach grupowych. ETSa możesz użyć do nadania tych adresów grupowych, ale to tyle w tym wypadku. Jakby była cała firma obrzucona urządzeniami z KNX to wtedy wiadomo - bez ETS nie da się nic zrobić. Tutaj KNX trzeba potraktować jako medium transmisji (jak np. Modbusa RTU po RS485) - nie jest mi on potrzebny do sterowań, ani nawet namiastki "inteligentnego domu". Niestety, ale takie zadanie w tym wypadku.
A powiedzcie mi co specjalnego ma ten zasilacz EIB/KNX? Czy można to potestować zasilając linię normalnym zasilaczem laboratoryjnym? Może to jest głupie pytanie więc od razu się nie wnerwiajcie - głośno myślę. A może to właśnie ten zasilacz dodaje coś do tej modulacji?
Co do działania po omacku - kartę beckhoffa można włączyć w tryb monitora/sniffera. Jeśli coś tam będzie latać to będę wiedział co.
Słusznie - nie mam pojęcia o KNX i dlatego tu jestem. Ale Ci, którzy sprzedali firmie bramkę KNX do alarmu Ksenia całkiem inaczej kreślili to jak to ma działać. Ja dostałem do wykonania zadanie. Połączyć nasz istniejący system BMS oparty o sterownik Beckhoff (sprawnie działający) z alarmem i KD Ksenia Security, który działa niezależnie od BMS. I takie było pierwotne założenie (niezależność). Jednak jak przyszło co do czego to się okazało, że sygnały z okien są potrzebne w BMS. Importer stwierdził, że no problem. Bramka KNX, w Beckhoffie karta KNX i będzie działać. Także z takimi informacjami ruszyłem w "przygodę".
Jak dla mnie to mógłby tam być modbus - kabel TP i mam wszystko jak na dłoni, ale przecież nie może być zbyt prosto
Macie oczywiście rację - robiąc to profesjonalnie potrzeba ETS, ale zwróćcie uwagę, że do Ksenii nie ma plików do ETS, aby dodać to jako urządzenie. Masz sobie zaprogramować bramkę i ona Ci wyrzuca telegramy po adresach grupowych. ETSa możesz użyć do nadania tych adresów grupowych, ale to tyle w tym wypadku. Jakby była cała firma obrzucona urządzeniami z KNX to wtedy wiadomo - bez ETS nie da się nic zrobić. Tutaj KNX trzeba potraktować jako medium transmisji (jak np. Modbusa RTU po RS485) - nie jest mi on potrzebny do sterowań, ani nawet namiastki "inteligentnego domu". Niestety, ale takie zadanie w tym wypadku.
A powiedzcie mi co specjalnego ma ten zasilacz EIB/KNX? Czy można to potestować zasilając linię normalnym zasilaczem laboratoryjnym? Może to jest głupie pytanie więc od razu się nie wnerwiajcie - głośno myślę. A może to właśnie ten zasilacz dodaje coś do tej modulacji?
Co do działania po omacku - kartę beckhoffa można włączyć w tryb monitora/sniffera. Jeśli coś tam będzie latać to będę wiedział co.