wyłączniki nadprądowe

Problemy przy montażu oprzewodowania i urządzeń KNX / EIB.
dawkub
Posty: 2
Rejestracja: 7 lip 2011, o 14:47

wyłączniki nadprądowe

Post autor: dawkub » 11 lip 2011, o 14:39

Witam

Zaczyna mnie interesować temat KNX-a i mam jeden dylemat. A mianowicie gdzie stosuje się wyłączniki nadprądowe - czy na wejściu do np. aktora załączającego czy na każdym wyjściu z niego bo przecież na wejściu mamy np 1 fazę a na wyjściu 10 kanałów. Logicznie myśląc to na wyjściach bo przecież jak na wejściu "wywali bezpiecznik" to tracimy prąd np. w 10-ciu obwodach.

Czy mój tok rozumowania jest poprawny?

pozdrawiam
"początkujący fascynat knx-a :) "

Darek Sztengert
Posty: 55
Rejestracja: 20 sie 2008, o 13:13
Lokalizacja: Łódź

Re: wyłączniki nadprądowe

Post autor: Darek Sztengert » 1 sie 2011, o 10:45

Szanowny Panie
Koordynację obciążeń (liczba obwodów końcowych pracujących na jednym zabezpieczeniu) w instalacjach KNXowych stosuje się identycznie ze sztuką stosowaną w konwencjonalnych instalacjach budynkowych.
Osobiście preferuję zabezpieczenia przed aktorami (chronią aktory, a i można wówczas z zabezpieczenia rozszyć się na aktorze na kilka obwodów odejściowych), choć słyszałem i inne wersje...

Pozdrawiam
Darek Sztengert - hager polo sp. z o.o.

ODPOWIEDZ