Zaczyna mnie interesować temat KNX-a i mam jeden dylemat. A mianowicie gdzie stosuje się wyłączniki nadprądowe - czy na wejściu do np. aktora załączającego czy na każdym wyjściu z niego bo przecież na wejściu mamy np 1 fazę a na wyjściu 10 kanałów. Logicznie myśląc to na wyjściach bo przecież jak na wejściu "wywali bezpiecznik" to tracimy prąd np. w 10-ciu obwodach.
Czy mój tok rozumowania jest poprawny?
pozdrawiam
"początkujący fascynat knx-a "
wyłączniki nadprądowe
-
- Posty: 55
- Rejestracja: 20 sie 2008, o 13:13
- Lokalizacja: Łódź
Re: wyłączniki nadprądowe
Szanowny Panie
Koordynację obciążeń (liczba obwodów końcowych pracujących na jednym zabezpieczeniu) w instalacjach KNXowych stosuje się identycznie ze sztuką stosowaną w konwencjonalnych instalacjach budynkowych.
Osobiście preferuję zabezpieczenia przed aktorami (chronią aktory, a i można wówczas z zabezpieczenia rozszyć się na aktorze na kilka obwodów odejściowych), choć słyszałem i inne wersje...
Pozdrawiam
Koordynację obciążeń (liczba obwodów końcowych pracujących na jednym zabezpieczeniu) w instalacjach KNXowych stosuje się identycznie ze sztuką stosowaną w konwencjonalnych instalacjach budynkowych.
Osobiście preferuję zabezpieczenia przed aktorami (chronią aktory, a i można wówczas z zabezpieczenia rozszyć się na aktorze na kilka obwodów odejściowych), choć słyszałem i inne wersje...