Strona 1 z 1

Problem – konieczność dwukrotnego naciskania przycisku.

: 24 mar 2011, o 17:52
autor: RS9
Witam
Usiłuję zaprogramować instalację KNX w domu znajomego (mój pierwszy kontakt z KNX) i natrafiłem na problem: Jeżeli jakaś lampa została włączona przeznaczonym dla niej przyciskiem a następnie wyłączona wskutek aktywowania jakimś innym przyciskiem sceny przewidującej wyłączenie tej lampy wówczas konieczne jest naciśnięcie jej przycisku dwukrotnie aby ją ponownie włączyć, wygląda to tak jakby przycisk pamiętał swój stan przed aktywowaniem sceny, czy można to zmienić? Przyciski i ściemniacz Hagera.

Re: Problem – konieczność dwukrotnego naciskania przycisku.

: 26 mar 2011, o 07:43
autor: cox
Trzeba podpiac status zwrotny ze sciemniacza do klawisza, zeby mial informacje rzeczywista, a nie jedynie z polecenia "zapal swiatlo".
Jest to niezbedne dla polecen 'suma obiekt wylacz', lub sterowanie manualnie na obudowie.

Re: Problem – konieczność dwukrotnego naciskania przycisku.

: 28 mar 2011, o 12:22
autor: RS9
Dziękuję za odpowiedź.
Dodanie „Status feedback object” przełącznika lub „Status indication” ściemniacza do grupy adresów wy –włączającej nic nie zmieniło. Ten sam „Status feedback object” poprawnie przełącza diodę na wyłączniku . Czy potrzebne są jakieś dodatkowe ustawienia?

Re: Problem – konieczność dwukrotnego naciskania przycisku.

: 28 mar 2011, o 15:16
autor: cox
Jaki dokladnie klawisz, jaki sciemniacz?

Re: Problem – konieczność dwukrotnego naciskania przycisku.

: 29 mar 2011, o 09:56
autor: RS9
Klawisze WYT Hagera, ściemniacz txa213 Hagera, przełącznik REG-K/12x230 Mertena

Re: Problem – konieczność dwukrotnego naciskania przycisku.

: 6 kwie 2011, o 13:27
autor: Darek Sztengert
Witam
Mam nadzieję, że dobrze zrozumiałem, ale z tego co piszesz, wygląda na to, że brakuje zaznaczenia flagi UPDATE w obiekcie konkretnego sensora i klawisza (WYT)…
Pozdrawiam