Problem – konieczność dwukrotnego naciskania przycisku.

Problemy przy montażu oprzewodowania i urządzeń KNX / EIB.
RS9
Posty: 3
Rejestracja: 24 mar 2011, o 10:23

Problem – konieczność dwukrotnego naciskania przycisku.

Post autor: RS9 » 24 mar 2011, o 17:52

Witam
Usiłuję zaprogramować instalację KNX w domu znajomego (mój pierwszy kontakt z KNX) i natrafiłem na problem: Jeżeli jakaś lampa została włączona przeznaczonym dla niej przyciskiem a następnie wyłączona wskutek aktywowania jakimś innym przyciskiem sceny przewidującej wyłączenie tej lampy wówczas konieczne jest naciśnięcie jej przycisku dwukrotnie aby ją ponownie włączyć, wygląda to tak jakby przycisk pamiętał swój stan przed aktywowaniem sceny, czy można to zmienić? Przyciski i ściemniacz Hagera.

cox
Posty: 71
Rejestracja: 26 paź 2008, o 09:28
Lokalizacja: Gdańsk Gdynia Sopot
Kontakt:

Re: Problem – konieczność dwukrotnego naciskania przycisku.

Post autor: cox » 26 mar 2011, o 07:43

Trzeba podpiac status zwrotny ze sciemniacza do klawisza, zeby mial informacje rzeczywista, a nie jedynie z polecenia "zapal swiatlo".
Jest to niezbedne dla polecen 'suma obiekt wylacz', lub sterowanie manualnie na obudowie.
http://vbass.pl >> Inteligentny Dom Gdańsk, Gdynia, Pomorze, Polska >> vbass@vbass.pl >> zapraszamy !

RS9
Posty: 3
Rejestracja: 24 mar 2011, o 10:23

Re: Problem – konieczność dwukrotnego naciskania przycisku.

Post autor: RS9 » 28 mar 2011, o 12:22

Dziękuję za odpowiedź.
Dodanie „Status feedback object” przełącznika lub „Status indication” ściemniacza do grupy adresów wy –włączającej nic nie zmieniło. Ten sam „Status feedback object” poprawnie przełącza diodę na wyłączniku . Czy potrzebne są jakieś dodatkowe ustawienia?

cox
Posty: 71
Rejestracja: 26 paź 2008, o 09:28
Lokalizacja: Gdańsk Gdynia Sopot
Kontakt:

Re: Problem – konieczność dwukrotnego naciskania przycisku.

Post autor: cox » 28 mar 2011, o 15:16

Jaki dokladnie klawisz, jaki sciemniacz?
http://vbass.pl >> Inteligentny Dom Gdańsk, Gdynia, Pomorze, Polska >> vbass@vbass.pl >> zapraszamy !

RS9
Posty: 3
Rejestracja: 24 mar 2011, o 10:23

Re: Problem – konieczność dwukrotnego naciskania przycisku.

Post autor: RS9 » 29 mar 2011, o 09:56

Klawisze WYT Hagera, ściemniacz txa213 Hagera, przełącznik REG-K/12x230 Mertena

Darek Sztengert
Posty: 55
Rejestracja: 20 sie 2008, o 13:13
Lokalizacja: Łódź

Re: Problem – konieczność dwukrotnego naciskania przycisku.

Post autor: Darek Sztengert » 6 kwie 2011, o 13:27

Witam
Mam nadzieję, że dobrze zrozumiałem, ale z tego co piszesz, wygląda na to, że brakuje zaznaczenia flagi UPDATE w obiekcie konkretnego sensora i klawisza (WYT)…
Pozdrawiam
Darek Sztengert - hager polo sp. z o.o.