witam.
temat odnosi się do wyjścia binarnego instalacji EIB no ale problem mój to zwykła tradycyjna elektryka:)

mam:
- 20 sztuk lamp oświetleniowych 4x24W .... razem 1920W
- 5 sztuk lamp oświetleniowych 2 x 14W ...razem 140W
- 1 lampa oświetleniowa 2x18W ... razem 36W

(wszystkie lampy fluorescencyjne)

SUMA: 2096W
Ib= 3,78A

chciałbym dobrać wyjście binarne 8 kanałowe jednak mam problem z wybraniem na jaki ma być prąd gdyż z danych technicznych urządzeń nie zabardzo mogę zrozumieć w jaki sposob sie to dobiera.

mam do wyboru:

a) wyjście binarne x 8 (6A)
http://www.knx-gebaeudesysteme.de/sto_g ... 0D0202.PDF

b) wyjście binarne x 8 (10A)
http://www.knx-gebaeudesysteme.de/sto_g ... 4D0202.PDF

c) wyjście binarne x 8 (16A)
http://www.knx-gebaeudesysteme.de/sto_g ... 1D0202.PDF

kanały chciałbym łączyć tak:
A - 4 oprawy (4x24W) = 384W
B - 4 oprawy (4x24W) = 384W
C - 4 oprawy (4x24W) = 384W
D - 4 oprawy (4x24W) = 384W
E - 4 oprawy (4x24W) = 384W
F - 1 oprawa (2x14W) = 28W
G - 1 oprawa ((2x18W) i 2 oprawy (2x14W) = 92W
E - 2 oprawy (2x14W) = 56W



i mam np wyjscie x8 (10A) :
Lamp loads
Fluorescent lamp T5 / T8:
- Uncompensated luminaire 2300 W
– Parallel compensated 1500 W
– DUO circuit 1500 W

a wiec powinno pojsc bo – Parallel compensated 1500 W to jest chyba podłączenie równoległe lamp do jednego kanału ( u mnie max 348W na kanał będzie) , dobrze rozumuje?

ps a co znaczy:
- Uncompensated luminaire 2300 W
- DUO circuit 1500 W
?

bardzo prosze o odp.
pozdrawiam

Elmark
Posty: 113
Rejestracja: 16 lis 2007, o 15:25

Re: dobór odpowiedniego wyjścia binarnego

Post autor: Elmark » 7 maja 2008, o 21:24

piona83 pisze:ps a co znaczy:
- Uncompensated luminaire 2300 W
- DUO circuit 1500 W?
Witam,
wciąz jeszcze próbujemy to rozgryźć....
Czy kolega jeszcze wytrzyma z odpowiedzią?
Pozdrawiamy

piona83
Posty: 16
Rejestracja: 18 kwie 2008, o 17:44

Re: dobór odpowiedniego wyjścia binarnego

Post autor: piona83 » 8 maja 2008, o 11:48

witam
jasne ze poczekam :)
pozdrawiam;)

Eaidi
Posty: 2
Rejestracja: 4 maja 2008, o 11:33

Re: dobór odpowiedniego wyjścia binarnego

Post autor: Eaidi » 12 maja 2008, o 12:21

Witam

Obciażenie uzależnione od rodzaju lamp fluorescencyjnych

Fluorescent lamp T5 / T8:
- Uncompensated luminaire 2300 W - świetlówki nieskompensowane
– Parallel compensated 1500 W - świetlówki skompensowane równolegle
– DUO circuit 1500 W - świetlówki DUO-skompensowane

piona83
Posty: 16
Rejestracja: 18 kwie 2008, o 17:44

Re: dobór odpowiedniego wyjścia binarnego

Post autor: piona83 » 13 maja 2008, o 00:52

witam,

dziekuje za rozszyfrowanie:)

ponowie jednak pierwsze pytanie:

jeśli w LOAD LAMPS mam:
Fluorescent lamp T5 / T8 – Uncompensated luminaire 800 W
to jest to moc lamp które mogę podłączyć do jednego wyjścia? czy suma mocy lamp jakie mogę podłaczyć do wszystkich wejść?

Elmark
Posty: 113
Rejestracja: 16 lis 2007, o 15:25

Re: dobór odpowiedniego wyjścia binarnego

Post autor: Elmark » 15 maja 2008, o 17:04

Witamy,
według nas to suma...
pozdrawiamy

piona83
Posty: 16
Rejestracja: 18 kwie 2008, o 17:44

Re: dobór odpowiedniego wyjścia binarnego

Post autor: piona83 » 15 maja 2008, o 23:02

dziekuje:)
pozdrawiam

emiter
Posty: 12
Rejestracja: 3 kwie 2009, o 12:46

Re: dobór odpowiedniego wyjścia binarnego

Post autor: emiter » 20 kwie 2009, o 10:26

Witam,

A ja sądzę, że podane wartości odnosą się do pojedynczego wyjścia (suma obciążeń na pojedynczy zestyk przekaźnika).
Krzysztof Strzoda / EMITER Sp. z o.o. dystrybutor paneli dotykowych i wideodomofonów do automatyki budynkowej
DIVUS TOUCHZONE/DIVUS SUPERIO/DIVUS DOMUS/DIVUS MIRROR/DIVUS DIVA/DIVUS HOME/DIVUS OPENDOOR/DIVUS KNX SERVER