dobór odpowiedniego wyjścia binarnego
dobór odpowiedniego wyjścia binarnego
witam.
temat odnosi się do wyjścia binarnego instalacji EIB no ale problem mój to zwykła tradycyjna elektryka:)
mam:
- 20 sztuk lamp oświetleniowych 4x24W .... razem 1920W
- 5 sztuk lamp oświetleniowych 2 x 14W ...razem 140W
- 1 lampa oświetleniowa 2x18W ... razem 36W
(wszystkie lampy fluorescencyjne)
SUMA: 2096W
Ib= 3,78A
chciałbym dobrać wyjście binarne 8 kanałowe jednak mam problem z wybraniem na jaki ma być prąd gdyż z danych technicznych urządzeń nie zabardzo mogę zrozumieć w jaki sposob sie to dobiera.
mam do wyboru:
a) wyjście binarne x 8 (6A)
http://www.knx-gebaeudesysteme.de/sto_g ... 0D0202.PDF
b) wyjście binarne x 8 (10A)
http://www.knx-gebaeudesysteme.de/sto_g ... 4D0202.PDF
c) wyjście binarne x 8 (16A)
http://www.knx-gebaeudesysteme.de/sto_g ... 1D0202.PDF
kanały chciałbym łączyć tak:
A - 4 oprawy (4x24W) = 384W
B - 4 oprawy (4x24W) = 384W
C - 4 oprawy (4x24W) = 384W
D - 4 oprawy (4x24W) = 384W
E - 4 oprawy (4x24W) = 384W
F - 1 oprawa (2x14W) = 28W
G - 1 oprawa ((2x18W) i 2 oprawy (2x14W) = 92W
E - 2 oprawy (2x14W) = 56W
i mam np wyjscie x8 (10A) :
Lamp loads
Fluorescent lamp T5 / T8:
- Uncompensated luminaire 2300 W
– Parallel compensated 1500 W
– DUO circuit 1500 W
a wiec powinno pojsc bo – Parallel compensated 1500 W to jest chyba podłączenie równoległe lamp do jednego kanału ( u mnie max 348W na kanał będzie) , dobrze rozumuje?
ps a co znaczy:
- Uncompensated luminaire 2300 W
- DUO circuit 1500 W
?
bardzo prosze o odp.
pozdrawiam
temat odnosi się do wyjścia binarnego instalacji EIB no ale problem mój to zwykła tradycyjna elektryka:)
mam:
- 20 sztuk lamp oświetleniowych 4x24W .... razem 1920W
- 5 sztuk lamp oświetleniowych 2 x 14W ...razem 140W
- 1 lampa oświetleniowa 2x18W ... razem 36W
(wszystkie lampy fluorescencyjne)
SUMA: 2096W
Ib= 3,78A
chciałbym dobrać wyjście binarne 8 kanałowe jednak mam problem z wybraniem na jaki ma być prąd gdyż z danych technicznych urządzeń nie zabardzo mogę zrozumieć w jaki sposob sie to dobiera.
mam do wyboru:
a) wyjście binarne x 8 (6A)
http://www.knx-gebaeudesysteme.de/sto_g ... 0D0202.PDF
b) wyjście binarne x 8 (10A)
http://www.knx-gebaeudesysteme.de/sto_g ... 4D0202.PDF
c) wyjście binarne x 8 (16A)
http://www.knx-gebaeudesysteme.de/sto_g ... 1D0202.PDF
kanały chciałbym łączyć tak:
A - 4 oprawy (4x24W) = 384W
B - 4 oprawy (4x24W) = 384W
C - 4 oprawy (4x24W) = 384W
D - 4 oprawy (4x24W) = 384W
E - 4 oprawy (4x24W) = 384W
F - 1 oprawa (2x14W) = 28W
G - 1 oprawa ((2x18W) i 2 oprawy (2x14W) = 92W
E - 2 oprawy (2x14W) = 56W
i mam np wyjscie x8 (10A) :
Lamp loads
Fluorescent lamp T5 / T8:
- Uncompensated luminaire 2300 W
– Parallel compensated 1500 W
– DUO circuit 1500 W
a wiec powinno pojsc bo – Parallel compensated 1500 W to jest chyba podłączenie równoległe lamp do jednego kanału ( u mnie max 348W na kanał będzie) , dobrze rozumuje?
ps a co znaczy:
- Uncompensated luminaire 2300 W
- DUO circuit 1500 W
?
bardzo prosze o odp.
pozdrawiam
Re: dobór odpowiedniego wyjścia binarnego
Witam,piona83 pisze:ps a co znaczy:
- Uncompensated luminaire 2300 W
- DUO circuit 1500 W?
wciąz jeszcze próbujemy to rozgryźć....
Czy kolega jeszcze wytrzyma z odpowiedzią?
Pozdrawiamy
Re: dobór odpowiedniego wyjścia binarnego
witam
jasne ze poczekam
pozdrawiam;)
jasne ze poczekam
pozdrawiam;)
Re: dobór odpowiedniego wyjścia binarnego
Witam
Obciażenie uzależnione od rodzaju lamp fluorescencyjnych
Fluorescent lamp T5 / T8:
- Uncompensated luminaire 2300 W - świetlówki nieskompensowane
– Parallel compensated 1500 W - świetlówki skompensowane równolegle
– DUO circuit 1500 W - świetlówki DUO-skompensowane
Obciażenie uzależnione od rodzaju lamp fluorescencyjnych
Fluorescent lamp T5 / T8:
- Uncompensated luminaire 2300 W - świetlówki nieskompensowane
– Parallel compensated 1500 W - świetlówki skompensowane równolegle
– DUO circuit 1500 W - świetlówki DUO-skompensowane
Re: dobór odpowiedniego wyjścia binarnego
witam,
dziekuje za rozszyfrowanie:)
ponowie jednak pierwsze pytanie:
jeśli w LOAD LAMPS mam:
Fluorescent lamp T5 / T8 – Uncompensated luminaire 800 W
to jest to moc lamp które mogę podłączyć do jednego wyjścia? czy suma mocy lamp jakie mogę podłaczyć do wszystkich wejść?
dziekuje za rozszyfrowanie:)
ponowie jednak pierwsze pytanie:
jeśli w LOAD LAMPS mam:
Fluorescent lamp T5 / T8 – Uncompensated luminaire 800 W
to jest to moc lamp które mogę podłączyć do jednego wyjścia? czy suma mocy lamp jakie mogę podłaczyć do wszystkich wejść?
Re: dobór odpowiedniego wyjścia binarnego
Witamy,
według nas to suma...
pozdrawiamy
według nas to suma...
pozdrawiamy
Re: dobór odpowiedniego wyjścia binarnego
dziekuje:)
pozdrawiam
pozdrawiam
Re: dobór odpowiedniego wyjścia binarnego
Witam,
A ja sądzę, że podane wartości odnosą się do pojedynczego wyjścia (suma obciążeń na pojedynczy zestyk przekaźnika).
A ja sądzę, że podane wartości odnosą się do pojedynczego wyjścia (suma obciążeń na pojedynczy zestyk przekaźnika).
Krzysztof Strzoda / EMITER Sp. z o.o. dystrybutor paneli dotykowych i wideodomofonów do automatyki budynkowej
DIVUS TOUCHZONE/DIVUS SUPERIO/DIVUS DOMUS/DIVUS MIRROR/DIVUS DIVA/DIVUS HOME/DIVUS OPENDOOR/DIVUS KNX SERVER
DIVUS TOUCHZONE/DIVUS SUPERIO/DIVUS DOMUS/DIVUS MIRROR/DIVUS DIVA/DIVUS HOME/DIVUS OPENDOOR/DIVUS KNX SERVER