Znaleziono 162 wyniki

autor: Gadgetman1
28 kwie 2015, o 12:02
Forum: Instalatorzy początkujący
Temat: Początki z KNX
Odpowiedzi: 21
Odsłony: 27035

Re: Początki z KNX

Ksenia i beckhoff mają ustalone przeze mnie adresy (inne). Nie rozumiem pytania z tym zasilaniem. Nic nie podpinałem do KL6301 poza kablem, który idzie od porty (KNX + i -). 24V ta karta wymaga po magistrali wewnętrznej, żeby się zasilić i żebym ją widział z poziomu System Managera w sterowniku. I ...
autor: Gadgetman1
28 kwie 2015, o 11:42
Forum: Instalatorzy początkujący
Temat: Początki z KNX
Odpowiedzi: 21
Odsłony: 27035

Re: Początki z KNX

Widzę że KSENIA ma swój unikatowy adres fizyczny. Default to 15.15.255.Mówisz że jest poprawnie skonfigurowany.Najprościej jest sprawdzić z poziomu ets. czy taki adres istnieje i nadaje pakiety.Weliminuj problem z ewentualnego braku połączenia z magistralą knx.Podczas monitorowania adresów grupowyc...
autor: Gadgetman1
28 kwie 2015, o 11:36
Forum: Instalatorzy początkujący
Temat: Początki z KNX
Odpowiedzi: 21
Odsłony: 27035

Re: Początki z KNX

Widzę że KSENIA ma swój unikatowy adres fizyczny. Default to 15.15.255.Mówisz że jest poprawnie skonfigurowany.Najprościej jest sprawdzić z poziomu ets. czy taki adres istnieje i nadaje pakiety.Weliminuj problem z ewentualnego braku połączenia z magistralą knx.Podczas monitorowania adresów grupowych...
autor: Gadgetman1
28 kwie 2015, o 10:49
Forum: Instalatorzy początkujący
Temat: Początki z KNX
Odpowiedzi: 21
Odsłony: 27035

Re: Początki z KNX

Co to jest ta Ksenia? Bramka do magistrali Knx która zapewne ma swoje oprogramowanie w którym możesz przypisywać zewnętrze adresy grupowe z projektu ETS? Ale żeby je przypisać to chyba musisz je znać?Czyli aktywujesz alarm a bramka wysyła info do magistrali czyli adresu grupowego np. 1.1.10 który z...
autor: Gadgetman1
28 kwie 2015, o 09:51
Forum: Instalatorzy początkujący
Temat: Początki z KNX
Odpowiedzi: 21
Odsłony: 27035

Re: Początki z KNX

Co to jest ta Ksenia? Bramka do magistrali Knx która zapewne ma swoje oprogramowanie w którym możesz przypisywać zewnętrze adresy grupowe z projektu ETS? Ale żeby je przypisać to chyba musisz je znać?Czyli aktywujesz alarm a bramka wysyła info do magistrali czyli adresu grupowego np. 1.1.10 który za...
autor: Gadgetman1
28 kwie 2015, o 07:30
Forum: Instalatorzy początkujący
Temat: Początki z KNX
Odpowiedzi: 21
Odsłony: 27035

Re: Początki z KNX

Zasilacz,bramkę do programowania magistrali. ETS 3/4/5 ,aplikację która to będzie odczytywać. I zapewne coś jeszcze...
autor: Gadgetman1
2 mar 2015, o 23:49
Forum: Instalatorzy początkujący
Temat: Logiczne powiązania.
Odpowiedzi: 1
Odsłony: 6110

Re: Logiczne powiązania.

No to sobie odpowiem sam. Poprzez funkcję "Gate" z możliwością filtrowania sygnałów z dodatkowym obiektem blokującym czujnik PIR może spełniać dwie funkcje. W ciągu dnia ,zbliżenie powoduje aktywację tylko wyświetlacza i diod sygnalizacyjnych a po aktywacji obiektu blokującego (logiczne 1) aktywuje ...
autor: Gadgetman1
28 lut 2015, o 20:59
Forum: Instalatorzy początkujący
Temat: Logiczne powiązania.
Odpowiedzi: 1
Odsłony: 6110

Logiczne powiązania.

Mając utworzony AG np. "Załączanie światła przedpokój" który zawiera określone jakieś obiekty (załącza aktor,podświetla wyświetlacz,logiczne powiązanie funkcji klatki schodowej(4 minuty).Aktywując przyciskiem wszystko działa poprawnie.Nastepnie utworzyłem AG. zawierający te same funkcje co powyższy ...
autor: Gadgetman1
22 lut 2015, o 00:54
Forum: Studenci i Ośrodki Szkoleniowe
Temat: Zdalne sterowanie KNX - aplikacja
Odpowiedzi: 4
Odsłony: 22637

Re: Zdalne sterowanie KNX - aplikacja

Witam, W ramach pracy dyplomowej muszę zdalnie połączyć się z siecią KNX, stąd mam kilka pytań: Czy moglibyście polecić jakąś gotową, bezpłatną aplikację, dzięki której będę mógł zadawać wartości do np termostatu? Czy możliwe jest stworzenie 'wirtualnego sensora', tak, że mógłbym wprowadzać do term...
autor: Gadgetman1
15 lut 2015, o 23:35
Forum: Oprogramowanie dla KNX / EIB
Temat: ETS5 i ABB IPS/S 2.1 problemy z komunikacja
Odpowiedzi: 11
Odsłony: 15922

Re: ETS5 i ABB IPS/S 2.1 problemy z komunikacja

http://knx-user-forum.de/knx-eib-forum/41161-weinzierl-730-ets5-maximale-anzahl-gleichzeitiger-verbindungen-erreicht.html Ta sama historia tylko urządzenie inne. Problem tkwi w braku adresu fizycznego tak jak u ciebie. Ja mam BAOS 771 i połączenie jest bezproblemowe w ETS 5 a w Ets 4 spędziłem 2 god...
autor: Gadgetman1
15 lut 2015, o 22:07
Forum: Oprogramowanie dla KNX / EIB
Temat: ETS5 i ABB IPS/S 2.1 problemy z komunikacja
Odpowiedzi: 11
Odsłony: 15922

Re: ETS5 i ABB IPS/S 2.1 problemy z komunikacja

juz probowalem niestety nic w domu mam tez IP EIBmarkt wszystko lata jak zloto ale tam jest win 7 i teraz nie mam do tego dostepu tutaj jak pod piatke podlacze nawet usb hagera jest widoczne ale podaje komunikat ze z drugiej strony nie jest podpiete pod busa Połączenie masz ,wątpię aby to był probl...
autor: Gadgetman1
15 lut 2015, o 21:49
Forum: Oprogramowanie dla KNX / EIB
Temat: ETS5 i ABB IPS/S 2.1 problemy z komunikacja
Odpowiedzi: 11
Odsłony: 15922

Re: ETS5 i ABB IPS/S 2.1 problemy z komunikacja

Gadgetman1 pisze:Niemasz skonfigurowanego połączenia!! Ty dodajesz połączenie wykryte ale jest nie skonfigurowane! Ma być tak.
Usunąłem plik bo jakiś haker mógłby mi światło wyłączyć jakbym siedział na tronie. :mrgreen: Dostałeś go w emailu.
autor: Gadgetman1
15 lut 2015, o 21:39
Forum: Oprogramowanie dla KNX / EIB
Temat: ETS5 i ABB IPS/S 2.1 problemy z komunikacja
Odpowiedzi: 11
Odsłony: 15922

Re: ETS5 i ABB IPS/S 2.1 problemy z komunikacja

Niemasz skonfigurowanego połączenia!! Ty dodajesz połączenie wykryte ale jest nie skonfigurowane! Ma być tak.
autor: Gadgetman1
15 lut 2015, o 21:05
Forum: Oprogramowanie dla KNX / EIB
Temat: ETS5 i ABB IPS/S 2.1 problemy z komunikacja
Odpowiedzi: 11
Odsłony: 15922

Re: ETS5 i ABB IPS/S 2.1 problemy z komunikacja

Jak zaznaczysz aktualne połączenia po prawej stronie masz możliwość ustawienia adresu indywidualnego .Przypisz go do swojej lini Jeżeli masz 1.1..... to ustaw na 1.1.250. Następnie w topologii sieci nadpisz adres 1.1.254.
D.
Czerwona kropka to raczej jest brak urządzenia ,musi być na zielono.
autor: Gadgetman1
15 lut 2015, o 20:26
Forum: Oprogramowanie dla KNX / EIB
Temat: ETS5 i ABB IPS/S 2.1 problemy z komunikacja
Odpowiedzi: 11
Odsłony: 15922

Re: ETS5 i ABB IPS/S 2.1 problemy z komunikacja

Z tego co zrozumiałem Ets 5 nie widzi twojej bramki ip ABB. Jest to nowe urządzenie które nigdy nie było programowane?,jest prawidłowo podpięte do magistrali(zasilanie,bus,kabel sieciowy do routera).Jeżeli wejdziesz na stronę konfiguracji routera urządzenie jest dodane i widoczne w sieci o jakimś ta...