autor: Davideq
18 lis 2017, o 16:45
Forum: Instalatorzy początkujący
Temat: sterownie ogrzewaniem
Odpowiedzi: 5
Odsłony: 107

Re: sterownie ogrzewaniem

Zrobione. Dzięki!!!
Problemem było to, że MTN649212 nie posiada wyjścia logicznego. Jest tylko po jednym wejsciu logicznym przypisanym do kanału. Całe szczęście czujniki temp. mają ich pod dostatkiem :)))))
Dzięki serdeczne za raz jeszcze za naprowadzenie na właściwy trop.
autor: Davideq
18 lis 2017, o 14:37
Forum: Instalatorzy początkujący
Temat: sterownie ogrzewaniem
Odpowiedzi: 5
Odsłony: 107

Re: sterownie ogrzewaniem

Jeszcze raz tylko może trochę wolniej :)
Mam 11 siłowników podpiętych do 11 wyjść bo 12 to pompa.
Siłowniki są pogrupowane po kilka więc mam 5 grup adresowych i tym samym pięć sensorów.
Mógłbyś trochę jaśniej napisać jak to zrealizować?
autor: Davideq
18 lis 2017, o 13:34
Forum: Instalatorzy początkujący
Temat: sterownie ogrzewaniem
Odpowiedzi: 5
Odsłony: 107

sterownie ogrzewaniem

Witam. Do MTN649212 od Schneidera mam podpięte zawory do podłogówki. Do jednego z wyjść podpięta jest pompa. Jak zrealizować funkcję, w której wyjście na pompę rozłącza się dopiero gdy wszystkie inne mają stan 0? Użyłem funkcji logicznej OR z tego kanału ale działa prawidłowo tylko przy połączeniu o...