Znaleziono 11 wyników

autor: electrocontrol
18 lut 2017, o 12:01
Forum: Instalatorzy początkujący
Temat: Jakie zugi do rozdzielni
Odpowiedzi: 13
Odsłony: 15411

Re: Jakie zugi do rozdzielni

Ja preferuję linkę, ale w rozdzielnicy do zabudowy modułowej nie stosuję listew grzebieniowych.
autor: electrocontrol
18 lut 2017, o 00:06
Forum: Instalatorzy początkujący
Temat: Jakie zugi do rozdzielni
Odpowiedzi: 13
Odsłony: 15411

Re: Jakie zugi do rozdzielni

Zwykle stosuję zlaczki piętrowe. Każdy przewód 3-żyłowy podłączam do jednej złączki, a przy większej ilości żył trzeba dołożyć jedno lub dwupietrowe. Wtedy przewód ochronny podłączam do zlaczki. Trzeba tylko pamiętać o podłączeniu całej szyny montażowej w rozdzielnicy do uziemienia.
autor: electrocontrol
17 lut 2017, o 22:04
Forum: Instalatorzy początkujący
Temat: Jakie zugi do rozdzielni
Odpowiedzi: 13
Odsłony: 15411

Re: Jakie zugi do rozdzielni

Złączki sprężynowe są równie skuteczne, jak skręcane. Są zlaczki Wago do przewodów 185mm2, więc nie wiem skąd pomysł, że od 6kW zlaczki powinne byćwiczenia skręcone. Ja stosuję bardzo często sprężynowe na przekroje od 1,5mm2 do 16mm2 i nie ma z tym żadnego problemu. A montaż zdecydowanie łatwiejszy.
autor: electrocontrol
14 lut 2017, o 21:06
Forum: Instalatorzy początkujący
Temat: Czy odpowiedni interfejs KNX - USB
Odpowiedzi: 9
Odsłony: 12269

Re: Czy odpowiedni interfejs KNX - USB

Intelektronik produkuje urządzenia bez certyfikacji KNX (jeżeli nic się nie zmieniło). Więc lepiej jednak kup coś z certyfikatem, żebyś później nie zastanawiał się, czemu coś nie działa.
autor: electrocontrol
9 lut 2017, o 21:20
Forum: Projektanci i Architekci wnętrz
Temat: Aktor ogrzewania który wybrać_
Odpowiedzi: 5
Odsłony: 8768

Re: Aktor ogrzewania który wybrać_

Sterowanie DALI w domach, to wcale nie jest zły pomysł. Staje się to co raz bardziej popularne ze względu na oświetlenie LED, które łatwiej sterować w ten sposób. Poza paskami LED są też oprawy z zasilaczem sterowanym w standardzie DALI. Jeszcze 2 lata temu było to mało popularne. Teraz na jednej z ...
autor: electrocontrol
8 maja 2015, o 16:00
Forum: Instalatorzy początkujący
Temat: Początki z KNX
Odpowiedzi: 21
Odsłony: 26988

Re: Początki z KNX

ruszok pisze:Panowie! Informuję, ze zgodnie z moimi przewidywaniami wszystko bangla :)
Gratuluję i chciałem zauważyć, że były to też moje przewidywania ;)
autor: electrocontrol
1 maja 2015, o 23:14
Forum: Instalatorzy początkujący
Temat: Dziwne zachowanie sterownika rolet.
Odpowiedzi: 6
Odsłony: 14788

Re: Dziwne zachowanie sterownika rolet.

Podejrzewam, że problem jest właśnie z czasem pracy tzn. określeniem ile czasu trwa ruch w dół i górę. Sterownik oblicza położenie na podstawie tych czasów, więc może się zdarzyć, że się to rozjedzie. Czyli sterownik uznaje, że roleta jest już na dole i dlatego nie pozwala opuścić bardziej. Można to...
autor: electrocontrol
1 maja 2015, o 22:22
Forum: Instalatorzy początkujący
Temat: Dziwne zachowanie sterownika rolet.
Odpowiedzi: 6
Odsłony: 14788

Re: Dziwne zachowanie sterownika rolet.

Mam adres grupowy zawierający 8 obiektów odpowiedzialnych za ruch rolet góra/dół(8 bit). AG sterowany jest timerem w 4 różnych blokach. Blok 1 ruch wszystkich rolet prawidłowy,blok 2 to samo,blok 3 prawidłowo blok 4 pojawia sie problem. W różnym przedziale czasowym wyjście "F" sterownika nie reaguj...
autor: electrocontrol
29 kwie 2015, o 22:56
Forum: Instalatorzy początkujący
Temat: Początki z KNX
Odpowiedzi: 21
Odsłony: 26988

Re: Początki z KNX

W zasilaczu konfiguracja z poziomu ETS jest potrzebna, jeżeli spełnia on inne funkcje niż tylko zasilanie (np. diagnostyka magistrali). Bramka będzie wysyłać na magistralę adresy grupowe, które przechwyci Beckhoff. Cała struktura adresów grupowych nie będzie konfigurowana w ETS, bo to trzeba ustawić...
autor: electrocontrol
29 kwie 2015, o 13:38
Forum: Instalatorzy początkujący
Temat: Początki z KNX
Odpowiedzi: 21
Odsłony: 26988

Re: Początki z KNX

Zasilacz ma wbudowany dławik, który umożliwia transmisję na magistrali. Bez zasilacza nie będzie działać. Faktycznie jeżeli bramka nie wymaga konfiguracji w ETS, to powinno wszystko ruszyć. Ewentualnie możesz sobie ściągnąć wersję demo ETS, która obsługuje do 3 urzadzen. Ale nie jestem w tym momenci...
autor: electrocontrol
28 kwie 2015, o 23:39
Forum: Instalatorzy początkujący
Temat: Początki z KNX
Odpowiedzi: 21
Odsłony: 26988

Re: Początki z KNX

Ta instalacja powstaje u Ciebie, czy chcesz tym kogoś uszczęśliwić? Nie twierdzę, że tego nie uruchomisz, bo może będziesz miał szczęście. Ale nie masz pojęcia o działaniu magistrali KNX, o tym jaką rolę pełni zasilacz i pewnie o innych sprawach związanych KNX również. Możliwe, że po dodaniu zasilac...