Znaleziono 11 wyników
- 18 lut 2017, o 12:01
- Forum: Instalatorzy początkujący
- Temat: Jakie zugi do rozdzielni
- Odpowiedzi: 13
- Odsłony: 21985
Re: Jakie zugi do rozdzielni
Ja preferuję linkę, ale w rozdzielnicy do zabudowy modułowej nie stosuję listew grzebieniowych.
- 18 lut 2017, o 00:06
- Forum: Instalatorzy początkujący
- Temat: Jakie zugi do rozdzielni
- Odpowiedzi: 13
- Odsłony: 21985
Re: Jakie zugi do rozdzielni
Zwykle stosuję zlaczki piętrowe. Każdy przewód 3-żyłowy podłączam do jednej złączki, a przy większej ilości żył trzeba dołożyć jedno lub dwupietrowe. Wtedy przewód ochronny podłączam do zlaczki. Trzeba tylko pamiętać o podłączeniu całej szyny montażowej w rozdzielnicy do uziemienia.
- 17 lut 2017, o 22:04
- Forum: Instalatorzy początkujący
- Temat: Jakie zugi do rozdzielni
- Odpowiedzi: 13
- Odsłony: 21985
Re: Jakie zugi do rozdzielni
Złączki sprężynowe są równie skuteczne, jak skręcane. Są zlaczki Wago do przewodów 185mm2, więc nie wiem skąd pomysł, że od 6kW zlaczki powinne byćwiczenia skręcone. Ja stosuję bardzo często sprężynowe na przekroje od 1,5mm2 do 16mm2 i nie ma z tym żadnego problemu. A montaż zdecydowanie łatwiejszy.
- 14 lut 2017, o 21:06
- Forum: Instalatorzy początkujący
- Temat: Czy odpowiedni interfejs KNX - USB
- Odpowiedzi: 9
- Odsłony: 16554
Re: Czy odpowiedni interfejs KNX - USB
Intelektronik produkuje urządzenia bez certyfikacji KNX (jeżeli nic się nie zmieniło). Więc lepiej jednak kup coś z certyfikatem, żebyś później nie zastanawiał się, czemu coś nie działa.
- 9 lut 2017, o 21:20
- Forum: Projektanci i Architekci wnętrz
- Temat: Aktor ogrzewania który wybrać_
- Odpowiedzi: 5
- Odsłony: 12216
Re: Aktor ogrzewania który wybrać_
Sterowanie DALI w domach, to wcale nie jest zły pomysł. Staje się to co raz bardziej popularne ze względu na oświetlenie LED, które łatwiej sterować w ten sposób. Poza paskami LED są też oprawy z zasilaczem sterowanym w standardzie DALI. Jeszcze 2 lata temu było to mało popularne. Teraz na jednej z ...
- 8 maja 2015, o 16:00
- Forum: Instalatorzy początkujący
- Temat: Początki z KNX
- Odpowiedzi: 21
- Odsłony: 34679
Re: Początki z KNX
Gratuluję i chciałem zauważyć, że były to też moje przewidywaniaruszok pisze:Panowie! Informuję, ze zgodnie z moimi przewidywaniami wszystko bangla
- 1 maja 2015, o 23:14
- Forum: Instalatorzy początkujący
- Temat: Dziwne zachowanie sterownika rolet.
- Odpowiedzi: 6
- Odsłony: 17921
Re: Dziwne zachowanie sterownika rolet.
Podejrzewam, że problem jest właśnie z czasem pracy tzn. określeniem ile czasu trwa ruch w dół i górę. Sterownik oblicza położenie na podstawie tych czasów, więc może się zdarzyć, że się to rozjedzie. Czyli sterownik uznaje, że roleta jest już na dole i dlatego nie pozwala opuścić bardziej. Można to...
- 1 maja 2015, o 22:22
- Forum: Instalatorzy początkujący
- Temat: Dziwne zachowanie sterownika rolet.
- Odpowiedzi: 6
- Odsłony: 17921
Re: Dziwne zachowanie sterownika rolet.
Mam adres grupowy zawierający 8 obiektów odpowiedzialnych za ruch rolet góra/dół(8 bit). AG sterowany jest timerem w 4 różnych blokach. Blok 1 ruch wszystkich rolet prawidłowy,blok 2 to samo,blok 3 prawidłowo blok 4 pojawia sie problem. W różnym przedziale czasowym wyjście "F" sterownika nie reaguj...
- 29 kwie 2015, o 22:56
- Forum: Instalatorzy początkujący
- Temat: Początki z KNX
- Odpowiedzi: 21
- Odsłony: 34679
Re: Początki z KNX
W zasilaczu konfiguracja z poziomu ETS jest potrzebna, jeżeli spełnia on inne funkcje niż tylko zasilanie (np. diagnostyka magistrali). Bramka będzie wysyłać na magistralę adresy grupowe, które przechwyci Beckhoff. Cała struktura adresów grupowych nie będzie konfigurowana w ETS, bo to trzeba ustawić...
- 29 kwie 2015, o 13:38
- Forum: Instalatorzy początkujący
- Temat: Początki z KNX
- Odpowiedzi: 21
- Odsłony: 34679
Re: Początki z KNX
Zasilacz ma wbudowany dławik, który umożliwia transmisję na magistrali. Bez zasilacza nie będzie działać. Faktycznie jeżeli bramka nie wymaga konfiguracji w ETS, to powinno wszystko ruszyć. Ewentualnie możesz sobie ściągnąć wersję demo ETS, która obsługuje do 3 urzadzen. Ale nie jestem w tym momenci...
- 28 kwie 2015, o 23:39
- Forum: Instalatorzy początkujący
- Temat: Początki z KNX
- Odpowiedzi: 21
- Odsłony: 34679
Re: Początki z KNX
Ta instalacja powstaje u Ciebie, czy chcesz tym kogoś uszczęśliwić? Nie twierdzę, że tego nie uruchomisz, bo może będziesz miał szczęście. Ale nie masz pojęcia o działaniu magistrali KNX, o tym jaką rolę pełni zasilacz i pewnie o innych sprawach związanych KNX również. Możliwe, że po dodaniu zasilac...