Znaleziono 162 wyniki

autor: Gadgetman1
7 lip 2021, o 20:25
Forum: Oprogramowanie dla KNX / EIB
Temat: Sterowanie oświetleniam KNX/DALI
Odpowiedzi: 4
Odsłony: 5539

Re: Sterowanie oświetleniam KNX/DALI

Nie wiem co za urządzenia tam masz ale czujnik obecności ABB w pełni spełnia te zadanie, Mając 4 obiekty jednym utrzymujesz stałe oświetlenie (constant light switch) w jednej grupie adresowej, następnie 2 może służyć do podtrzymania światła w korytarz, 3 np. będzie odpowiedzialny za ogrzewanie a 4 p...
autor: Gadgetman1
7 lip 2021, o 18:29
Forum: Oprogramowanie dla KNX / EIB
Temat: Sterowanie oświetleniam KNX/DALI
Odpowiedzi: 4
Odsłony: 5539

Re: Sterowanie oświetleniam KNX/DALI

W strefie zielonej i fioletowej też masz przecież czujniki ruchu (czy obecności) który może być jako "slave" i pompować czas od grupy świateł w korytarzu. W czujnikach obecności ABB masz 4 obiekty które możesz przypisać do grup adresowych.
autor: Gadgetman1
28 maja 2021, o 15:52
Forum: Oprogramowanie dla KNX / EIB
Temat: Serwer lokalny aplikacji do zarządzania KNX
Odpowiedzi: 1
Odsłony: 2492

Re: Serwer lokalny aplikacji do zarządzania KNX

Za darmo zapewne nic nie znajdziesz już teraz .Osobiście mam ControlTouch od Busch Jeager oraz I2 Control od Iridium z czego zrezygnowałem na rzecz ControlTouch z racji tego że ma ogromne zapotrzebowanie na energię więc szybko bateria padała.. ControlTouch Niestety kosztuje miesięcznie 1.99 euro za ...
autor: Gadgetman1
14 paź 2020, o 19:51
Forum: Instalatorzy początkujący
Temat: Powiazania logiczne - sprawy ogolne
Odpowiedzi: 20
Odsłony: 17529

Re: Powiazania logiczne - sprawy ogolne

Działa, nawet jak masz jakąś bramkę ip ja mogę monitorować twoją magistralę. Musisz jeszcze długo poczytać.....albo zatrudnić integratora i wyskoczyć z euro.....w Niemczech godzina pracy to 65-80 euro.....wezmę 20euro.
autor: Gadgetman1
14 paź 2020, o 19:37
Forum: Instalatorzy początkujący
Temat: Powiazania logiczne - sprawy ogolne
Odpowiedzi: 20
Odsłony: 17529

Re: Powiazania logiczne - sprawy ogolne

Dlaczego u ciebie monitor grup adresowych jest szary? Dlaczego tam nie ma nazw urządzeń i podpis adresu. Śmiem twierdzić że ty wogóle nie wysyłasz do magistrali żadnej wartości
autor: Gadgetman1
14 paź 2020, o 18:49
Forum: Instalatorzy początkujący
Temat: Powiazania logiczne - sprawy ogolne
Odpowiedzi: 20
Odsłony: 17529

Re: Powiazania logiczne - sprawy ogolne

Ostro tam skrobiesz....
Utwórz kolejny timer i zablokuj lampę wiszącą.....
autor: Gadgetman1
14 paź 2020, o 17:16
Forum: Instalatorzy początkujący
Temat: Powiazania logiczne - sprawy ogolne
Odpowiedzi: 20
Odsłony: 17529

Re: Powiazania logiczne - sprawy ogolne

Czujnik obecności posiada obiekt blokujący więc wykorzystaj timer do tego połączenia.
autor: Gadgetman1
14 paź 2020, o 07:19
Forum: Instalatorzy początkujący
Temat: Powiazania logiczne - sprawy ogolne
Odpowiedzi: 20
Odsłony: 17529

Re: Powiazania logiczne - sprawy ogolne

Ja cię zwyczajnie nie rozumiem co ty tam skrobiesz... Adres 4/1/4 jest poprawny, 4/1/5 powinien zawierać obiekt ze stacji pogody wiec jest proste jak drut gdy stacja wyśle 1 i czujnik wyśle 1 nastąpi powiązanie i adres 4/1/4 wyśle 1. Pytanie co robi timer? załącza światło? od 16-21? Jaki to ma sens?...
autor: Gadgetman1
4 paź 2020, o 12:42
Forum: Instalatorzy początkujący
Temat: Powiazania logiczne - sprawy ogolne
Odpowiedzi: 20
Odsłony: 17529

Re: Powiazania logiczne - sprawy ogolne

4/6/17 Bez obiektu 230. Zwyczajnie możesz symulować zachowanie na monitorze grup.....
autor: Gadgetman1
3 paź 2020, o 21:47
Forum: Instalatorzy początkujący
Temat: Powiazania logiczne - sprawy ogolne
Odpowiedzi: 20
Odsłony: 17529

Re: Powiazania logiczne - sprawy ogolne

dobra zrezygnuj z 1/1/3 i usuń funkcje SAFETY z aktora.
Obiekt przycisku dodany do nowego adresu i dodany do 1/1/1 i 1/1/2.
autor: Gadgetman1
3 paź 2020, o 19:52
Forum: Instalatorzy początkujący
Temat: Powiazania logiczne - sprawy ogolne
Odpowiedzi: 20
Odsłony: 17529

Re: Powiazania logiczne - sprawy ogolne

Chyba pora zaglądnąć do pdf-u...
Utwórz kolejny adres grupowy dodaj obiekt z przycisku i dodaj do adresów z poprzedniego postu. Przycisk symuluje ci wartość"1" więc robi ci logiczne połączenie.
Zaglądnij do "GENERAL".....
autor: Gadgetman1
3 paź 2020, o 16:27
Forum: Instalatorzy początkujący
Temat: Powiazania logiczne - sprawy ogolne
Odpowiedzi: 20
Odsłony: 17529

Re: Powiazania logiczne - sprawy ogolne

Używaj monitora grup adresowych aby zobaczyć co się dzieje na magistrali. W przypadku SAS 8.16.1 prosta logika "AND "działa tak....przykładowo. Adres grupowy 1/1/1 zawiera obiekt ze stacji pogody ON/OFF oraz obiekt LOGICAL CONNECTION 1 oraz SWITCH Z SAS Adres grupowy 1/1/2 zawiera obiekt z czujnika ...
autor: Gadgetman1
2 paź 2020, o 22:00
Forum: Instalatorzy początkujący
Temat: Powiazania logiczne - sprawy ogolne
Odpowiedzi: 20
Odsłony: 17529

Re: Powiazania logiczne - sprawy ogolne

Ty masz moduł logiczny czy korzystasz z logiki wewnętrznej aktora SAS?
autor: Gadgetman1
16 mar 2020, o 00:36
Forum: Oprogramowanie dla KNX / EIB
Temat: Funkcja zapamiętania ABB
Odpowiedzi: 4
Odsłony: 5500

Re: Funkcja zapamiętania ABB

Funkcje które są w PowerTool to są proste funkcje logiczne i raczej z tego nic nie sklecisz. Funkcja preset umożliwia ci poprzez wysłanie 1 bitowej komendy do 2 lub 1 bajtowej funkcji czyli gdy wyślesz ON ściemniacz rozjaśni się do np: 60% a gdy wyślesz OFF wyłączy go lub przyciemni do 25%. Wszystko...
autor: Gadgetman1
15 mar 2020, o 23:12
Forum: Oprogramowanie dla KNX / EIB
Temat: Funkcja zapamiętania ABB
Odpowiedzi: 4
Odsłony: 5500

Re: Funkcja zapamiętania ABB

Funkcja LIGHTSCENE WITH MEMORY FUNCTION w Busch Jeager Prion polega na tym że w momencie przytrzymania wciśniętego przycisku aktywującego scenę użytkownik może ustawić sobie pożądaną funkcję ,czyli ON/OFF określonej lampy czy też ściemnić lampę więc to nie jest przydatne w twoim założeniu. Ratuję ci...