Znaleziono 3 wyniki
- 10 maja 2013, o 05:51
- Forum: Integratorzy systemu
- Temat: opozniona reakcja aktuatorow grzejnikowych
- Odpowiedzi: 6
- Odsłony: 12792
Re: opozniona reakcja aktuatorow grzejnikowych
Stojac w pomieszczeniu i zmieniajac temperature na termostacie sprawdzalismy czy w systemie czy to ten termostat a pozniej w druga strone , programer wymuszal reakcje zaworu i na diodach bylo widac ze sie zalaczyl ten ktory mial sie zalaczyc . Wszystko w ramach jednego pomieszczenia I tak kilkaset r...
- 9 maja 2013, o 16:33
- Forum: Integratorzy systemu
- Temat: opozniona reakcja aktuatorow grzejnikowych
- Odpowiedzi: 6
- Odsłony: 12792
Re: opozniona reakcja aktuatorow grzejnikowych
Napewno nie jest tak ze termostat steruje zaworem w innym pomieszczeniu. To juz sprawdzalismy . Napisalem takze email do abb zobaczymy co oni doradza . Rozumiem sytuacje gdy temperatura w pomieszcszeniu jest w okolicach tej ktora chcemy uzyskac czyli +1 ,-1 stopien. Wtedy ma prawo tak byc . Ale skor...
- 8 maja 2013, o 20:29
- Forum: Integratorzy systemu
- Temat: opozniona reakcja aktuatorow grzejnikowych
- Odpowiedzi: 6
- Odsłony: 12792
opozniona reakcja aktuatorow grzejnikowych
Dziendobry wszystkim. To moj pierwszy post na tym forum. Postaram sie jak najdokladniej opisac problem Jestem odpowiedzialny za system knx na budynku w ktorym mamy kilka tysiecy komponentow knx . Mojezadanie polega na podlaczeniu wszystkich i ich uruchomieniu . Programuje to calkowicie kto inny . Pr...