Znaleziono 12 wyników
- 7 mar 2011, o 17:44
- Forum: Integratorzy systemu
- Temat: iPod, iPad a KNX
- Odpowiedzi: 6
- Odsłony: 12805
Re: iPod, iPad a KNX
Proszę o pomoc szanownych kolegów, jakie jeszcze urządzenia są wam znane do sterowania (obsługi) oświetleniem, ogrzewaniem, itd ptzy pomocy iPoda (iPada) i/lub ew. jakich aplikacji? Pozdrawiam 1. Z własnym serwerem (podłączonym do KNX): http://www.macmyhome.de/index.php?id=en - jest też edycja upro...
- 25 maja 2010, o 19:08
- Forum: Użytkownicy systemu
- Temat: Inteligentny dom NIE jest oczczędny
- Odpowiedzi: 17
- Odsłony: 33630
Re: Inteligentny dom NIE jest oczczędny
Najczęściej stosowany w Europie system to KNX, który wymaga zwiększenia kosztów samej instalacji elektrycznej o 300-400% i więcej, stosowania olbrzymich rozdzielnic mogących pomieścić wszystkie moduły zabezpieczające i sterujące, jednym słowem to ten system najczęściej zniechęcał inwestorów. Wypowi...
- 6 sty 2010, o 22:16
- Forum: Integratorzy systemu
- Temat: Integracja KNX z Media Center
- Odpowiedzi: 6
- Odsłony: 13835
Re: Integracja KNX z Media Center
Wielkie dzieki za podpowiedź. Oczywiscie zweryfikuje to - choć MCE ma o wiele więcej funkcji np.: można integrować telefon (IP oczywiście). Definiowac routing - np. jesli dzwoni koleżanka żony - to dzwoni telefon zony (jesli taki zdefiniujesz ... w kuchni :-). Mozna oczywiscie integrowac się z Wind...
- 6 sty 2010, o 21:28
- Forum: Instalatorzy początkujący
- Temat: jak sprawdzać czy mam "kontakt" :D
- Odpowiedzi: 2
- Odsłony: 5214
Re: jak sprawdzać czy mam "kontakt" :D
witam czy da się w jakiś sposób zrobić aby przy zaniku łączności w obu lokalizacjach systemu KNX sygnalizowana była awaria? komunikacja pomiędzy tymi systemami jest dość istotna - i chciałbym mieć sygnalizację że coś jest nie tak z łącznością. czy ktoś ma jakiś sensowny pomysł ? A gdzie ma się odby...
- 13 paź 2009, o 23:00
- Forum: Użytkownicy systemu
- Temat: sterowanie roletami rzymskimi i żaluzjami
- Odpowiedzi: 8
- Odsłony: 17270
Re: sterowanie roletami rzymskimi i żaluzjami
Witam, Będę miał w domu trochę rolet rzymskich sterowanych elektrycznie i kilka okien z żaluzjami fasadowymi. W niektórych pomieszczeniach mam kilka okien obok siebie. Ze względu na duży koszt indywidualnego sterowania każdą roletą/żaluzją systemem EIB/KNX, chciałem sobie pogrupować rolety w danym ...
- 10 paź 2009, o 00:24
- Forum: Instalatorzy początkujący
- Temat: programowanie bramy internetowej w ETS
- Odpowiedzi: 4
- Odsłony: 6862
Re: programowanie bramy internetowej w ETS
to że dochodzą one z automatu wydaje się logicznie. Początkowo tak zakładałem, zaprojektowałem instalację nie nadając bramce adresu grupowego, jednak podczas sprawdzania projektu w ETS pod kątem błędów, wykazał on następujący Error: Category: grup adresses, Description: No associations. Nie wiem cz...
- 22 cze 2009, o 17:04
- Forum: Instalatorzy początkujący
- Temat: Sterowanie klimatyzacją sali konferencyjnej..
- Odpowiedzi: 9
- Odsłony: 10834
Re: Sterowanie klimatyzacją sali konferencyjnej..
Spokojnie, to raczej lekka nutka ironii była - do żalu jeszcze hektary.. :) Fancoil actuator sie urządzenie nazywa - jest tego kilka odmian, zastanawiam się pomiędzy tym: http://www.knx-gebaeudesysteme.de/sto_g/English/_HTML/product_2CDG110077R0011.htm a tym: http://www.knx-gebaeudesysteme.de/sto_g...
- 24 maja 2009, o 01:15
- Forum: Instalatorzy początkujący
- Temat: Sterowanie klimatyzacją sali konferencyjnej..
- Odpowiedzi: 9
- Odsłony: 10834
Re: Sterowanie klimatyzacją sali konferencyjnej..
Witam, Ciekawe zagadnienie, zanim odpisze jakiś profesjonalista, to pozwolę sobie zapytać - a gdzie po otwarciu ścianek działowych w sali konferencyjnej będzie mierzona temperatura? System musi zmierzać do wartości zadanej temperatury w termostacie, ale jeśli przed otwarciem niektóre pomieszczenia b...
- 24 maja 2009, o 00:23
- Forum: Integratorzy systemu
- Temat: KNX a System Alarmowy
- Odpowiedzi: 20
- Odsłony: 31062
Re: KNX a System Alarmowy
Czy Kolega już coś takiego używał?? Tak pytam bo mam wątpliwości co do takiego rozwiązania: nie widzę logo certyfikacji knx, nie doczytałem się również nic o certyfikatach bezpieczeństwa, zapewne nie ma to też polskiego certyfikatu sswin, no i w ogóle co to za firma?? Nie używałem. W praktyce mogę ...
- 22 maja 2009, o 19:08
- Forum: Integratorzy systemu
- Temat: KNX a System Alarmowy
- Odpowiedzi: 20
- Odsłony: 31062
Re: KNX a System Alarmowy
KNX to generalnie otwarty system, z tego co wiem magistrali samej w sobie nie da się zaszyfrować czy zabezpieczyć hasłem - więc wystarczy znaleźć gdzieś na zewnątrz obiektu przewód magistralny oraz (znając się oczywiście na tym) wpiąć się do systemu i ładnie go wyłączyć/rozbroić... Owszem są metody...
- 22 maja 2009, o 18:29
- Forum: Integratorzy systemu
- Temat: ściemniane świetlówek
- Odpowiedzi: 7
- Odsłony: 9848
Re: ściemniane świetlówek
Witam,
U siebie w domu, przeoczyłem temat ściemniania świetlówek, jednak mając 3 przewody liczę na ściemniacz uniwersalny EIB + świetlówki lub stateczniki FlexDigit:
http://www.emc.torun.pl/flexdigit.htm
U siebie w domu, przeoczyłem temat ściemniania świetlówek, jednak mając 3 przewody liczę na ściemniacz uniwersalny EIB + świetlówki lub stateczniki FlexDigit:
http://www.emc.torun.pl/flexdigit.htm
- 21 maja 2009, o 01:12
- Forum: Instalatorzy początkujący
- Temat: sterowanie ogrzewaniem
- Odpowiedzi: 9
- Odsłony: 16495
Re: sterowanie ogrzewaniem
Witam (pierwszy raz na forum), pozwolę sobie przywrócić ten ciekawy wątek do życia. Obecnie jestem na etapie projektowym instalacji KNX w swoim domku. Sterowanie ogrzewaniem w sposób optymalny zazwyczaj nie jest prostym tematem (szczególnie dla początkującego), więc w związku z tym mam kilka pytań: ...