Temat: Wyjścia cyfrowe w systemie EIB logika programowa
Odpowiedzi: 2
Odsłony: 7264

Re: Wyjścia cyfrowe w systemie EIB logika programowa

Wyjścia są wyposażone z przekaźniki bistabilne. Wyjście wysyła informacje o swoim stanie na obiekcie Status indicator . Gaszenie wszystkiego jednym przyciskiem – tutaj nie jest potrzebna logika. Niektóre z wyjść mają wbudowaną logikę już w sobie, np. TXA207C. Na ostatnie pytanie nie jestem w stanie ...
autor: Darek Sztengert
23 maja 2012, o 16:16
Forum: Integratorzy systemu
Temat: Kabelkologia KNX
Odpowiedzi: 6
Odsłony: 11782

Re: Kabelkologia KNX

Zasada projektowania instalacji prądowej elektrycznej KNX jest praktycznie identyczna do zwykłej instalacji konwencjonalnej. I podobnie jak w standardowej - stycznik jest z reguły umieszczany za zabezpieczeniem nadmiarowoprądowym – tak i w KNX zabezpieczenie znajduje się najczęściej przed aktorem.
autor: Darek Sztengert
23 maja 2012, o 16:12
Forum: Instalatorzy początkujący
Temat: Schody podświetlane.
Odpowiedzi: 2
Odsłony: 7846

Re: Schody podświetlane.

Widać ewidentnie, że to czasowe zapalanie/gaszenie poszczególnych stopni po podaniu sygnały dojścia do schodów. Trochę niedoskonałe, bo jak wchodzisz szybciej (biegniesz) lub bardzo powoli – może nie spełnić egzaminu, ale zdecydowanie najtańsze. Spokojnie za pomocą scenariusza można to zrobić w KNX....
autor: Darek Sztengert
1 sie 2011, o 10:45
Forum: Instalatorzy początkujący
Temat: wyłączniki nadprądowe
Odpowiedzi: 1
Odsłony: 5814

Re: wyłączniki nadprądowe

Szanowny Panie Koordynację obciążeń (liczba obwodów końcowych pracujących na jednym zabezpieczeniu) w instalacjach KNXowych stosuje się identycznie ze sztuką stosowaną w konwencjonalnych instalacjach budynkowych. Osobiście preferuję zabezpieczenia przed aktorami (chronią aktory, a i można wówczas z ...
autor: Darek Sztengert
1 sie 2011, o 10:39
Forum: Instalatorzy początkujący
Temat: Zielone przewody
Odpowiedzi: 3
Odsłony: 8379

Re: Zielone przewody

I jeszcze bardzo ważna sprawa: kwestia topologii instalacji KNX. Na jednym zasilaczu nie może pracować więcej niż 64 urządzenia KNX (często jest ich nawet znacznie mniej). Nie ma danych ile Pan przewiduje. Pięć przewodów schodzących z budynku może sugerować, że był planowany podział na linie bądź se...
autor: Darek Sztengert
1 sie 2011, o 10:34
Forum: Instalatorzy początkujący
Temat: Zielone przewody
Odpowiedzi: 3
Odsłony: 8379

Re: Zielone przewody

Szanowny Panie Istotnie – jeśli zielone przewody to skrętka KNX (2x2x0,8mm2) to wpina je Pan w urządzenia KNXowe w zacisk Wago (ten czerwono-czarny). Wszystkie urządzenia są połączone równolegle, więc nie musi Pan wpinać pięciu przewodów w zasilacz, a rozszyć się na jakimkolwiek innym urządzeniu KNX...
autor: Darek Sztengert
6 kwie 2011, o 13:27
Forum: Instalatorzy początkujący
Temat: Problem – konieczność dwukrotnego naciskania przycisku.
Odpowiedzi: 5
Odsłony: 9053

Re: Problem – konieczność dwukrotnego naciskania przycisku.

Witam
Mam nadzieję, że dobrze zrozumiałem, ale z tego co piszesz, wygląda na to, że brakuje zaznaczenia flagi UPDATE w obiekcie konkretnego sensora i klawisza (WYT)…
Pozdrawiam
autor: Darek Sztengert
11 lut 2011, o 23:29
Forum: Instalatorzy początkujący
Temat: Temperatura, wilgotność na panelu i komputerze
Odpowiedzi: 4
Odsłony: 7957

Re: Temperatura, wilgotność na panelu i komputerze

Witam Jeśli dobrze rozumiem, ma Pan same czujniki, a nie sensory KNX... Wówczas najlepszym sposobem jest przetwornik analogowo/cyfrowy z interfejsem KNX (chyba WAGO ma takie). Stacja pogodowa jeśli ma interfejs KNX to od razu na panel można wysłać parametry przez nią mierzone (np. TG053 :hagera). Ko...
autor: Darek Sztengert
10 lut 2011, o 20:11
Forum: Instalatorzy początkujący
Temat: Temperatura, wilgotność na panelu i komputerze
Odpowiedzi: 4
Odsłony: 7957

Re: Temperatura, wilgotność na panelu i komputerze

Nasz program VISU spokojnie to zrealizuje, ale wizualizację trzeba napisać pod kątem własnych potrzeb.
Chętnie posłużę pomocą i wyjaśnieniami.
autor: Darek Sztengert
14 sty 2011, o 00:48
Forum: Integratorzy systemu
Temat: łącznośc bezprzewodowa z urządzeniaami inteligentnego budynk
Odpowiedzi: 3
Odsłony: 8757

Re: łącznośc bezprzewodowa z urządzeniaami inteligentnego budynk

Jeżeli chodzi o bezprzewodowe aktory i sensory - zachęcam do zapoznania się z naszą ofertą produktów RF (radio frequency) z systemu TebisTX.

http://www.hager.pl/automatyka-budynku- ... x-/987.htm

Pozdrawiam
autor: Darek Sztengert
26 cze 2010, o 23:19
Forum: Użytkownicy systemu
Temat: sterowanie roletami rzymskimi i żaluzjami
Odpowiedzi: 8
Odsłony: 16949

Re: sterowanie roletami rzymskimi i żaluzjami

Witam Rolety koniecznie należy łączyć na osobnych przekaźnikach. Czyli np. 8 rolet 230V~ - może obsłużyć np. aktor TXA227. Jeśli chodzi o rozwiązania 24V- to faktycznie sposób sterowania jest inny: tutaj zmienia się polaryzację zasilania silnika (aktor np. TXA225), w poprzednim wypadku - silnik wypo...
autor: Darek Sztengert
26 cze 2010, o 23:12
Forum: Instalatorzy początkujący
Temat: Sterownik-brama wjazdowa.
Odpowiedzi: 2
Odsłony: 15753

Re: Sterownik-brama wjazdowa.

Witam Trzeba by trochę więcej informacji co konkretnie kolega ma na myśli pisząc "sterownik"... Aktor do sterowania silnikiem bramowym 230V~ to zwykły aktor do sterowania rolet (np. TXA223 - przewodowy 4-kanałowy, bądź TR201 radiowy - tu w przypadku korzystania z pilotów w ogóle nie potrzeba tworzyć...
autor: Darek Sztengert
22 mar 2010, o 22:23
Forum: Instalatorzy początkujący
Temat: Uprawnienia do instalacji
Odpowiedzi: 2
Odsłony: 7159

Re: Uprawnienia do instalacji

Zapraszam również serdecznie na bezpłatne szkolenia do firmy Hager z trybu Easy Mode programowania.
To doskonały pierwszy krok w kierunku zaawansowanych technologii KNX!
www.hager.pl
autor: Darek Sztengert
25 sty 2010, o 20:49
Forum: Hager
Temat: Sposoby kontaktowania się z firmą Hager Polo Sp. z o.o.
Odpowiedzi: 2
Odsłony: 13435

Re: Sposoby kontaktowania się z firmą Hager Polo Sp. z o.o.

Szanowni Państwo!
Firma hager zamieniła w tym roku design strony www, stąd w dniach 16-19 stycznia nie było dostępnych wiele serwisów (w tym o szkoleniach).
Obecnie wszystkie dane znajdują się już na naszej stronie, gdzie serdecznie zapraszam!
Pozdrawiam
autor: Darek Sztengert
21 paź 2009, o 21:01
Forum: Integratorzy systemu
Temat: KNX w okrętownictwie
Odpowiedzi: 6
Odsłony: 12271

Re: KNX w okrętownictwie

Nie mam co prawda doświadczeń ze stricte instalacjami KNX w okrętownictwie, ale z racji Polo dość mocno swego czasu współpracowałem ze stoczniami... Pojawiało się tam jedno, bardzo poważne z punktu widzenia konstrukcji elementów łączeniowych, zagadnienie: otóż nie ma tam „ziemi” (potencjału odniesie...